Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?

<< < (2/2)

Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec  30.07.2018, 08:51

Ve starých dobách si vlastně nepamatuji nějaké svítidlo s vysokým IP bez koše.


On ten výběr byl taky asi jen ze tří druhů   :D

Vojtěch Běhunčík:
Citace: Pavel Horský  30.07.2018, 07:40

.....stará svítidla byla opatřena ochranným drátěným košem......... ..
Dodatečné opatření drátěným košem svítidlo jistě nezískalo vyšší hodnotu krytí IP.
Tak nějak mi tu schází důvod opatření svítidel košem ve sprchách.

Jeden důvod byl ten, že koš měl zabránit pádu skla, zahřátého od žárovky a prasklého náhlým ochlazením (ostřik vodou ve sprchách).

Pavel Horský:
Citace: Vojtěch Běhunčík  30.07.2018, 10:22

Jeden důvod byl ten, že koš měl zabránit pádu skla, zahřátého od žárovky a prasklého náhlým ochlazením (ostřik vodou ve sprchách).


Toto musím brát jako jednu z hojně rozšířených báchorek, kterých je v našem oboru až nezdravě moc. Za svůj poměrně dlouhý profesní život jsem se nesetkal s tím, že by se rozsypalo teplé sklo vlivem jeho ostříknutí vodou. Tak žhavé to sklo nikdy není, tedy, pokud je ve svítidle instalována správná žárovka. Ještě navíc....dnes není problém použití LED žárovky. Pak se nemusí vymýšlet žádné ochranné koše.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Pavel Horský  30.07.2018, 10:47

Pak se nemusí vymýšlet žádné ochranné koše.


Bavíme se o svítidlovém pravěku. Dnes to samozřejmě postrádá smysl. I když určitá setrvačnost tu je, želvy se vyrábí pořád.

Jan Bocek:
Citace: Majjerr  28.07.2018, 20:32

Stará svítidla ve sprchách byla opatřena ochranným drátěným košem, je nutné při výměně těchto svítidel dodržet tuto podmínku? V ČSN 33 2000-701 jsem tento požadavek nenašel.


Podle PVV je stanoven vnější vliv ve sprše a tím i krytí IP.
Při výměně bych plnit podmínku správného IP krytí. Nic více.....

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana