Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 01.08.2018, 20:01 » |
|
Kde bude co sv.okruh to chránič?
Na pracovištích, ve společných prostorách apod. v případě, že bude nutno použít chránič, čili třeba na hořlavé podklady nebo podle nějak odůvodněných vnějších vlivů nebo podle norem řady 7, třeba 33 2000-7-714 ed. 2. V bytě. V RD.
Tam je to podle tvé definice "No záleží na tom, jakou kdo vyznává definici nutnosti." Čili podle vkusu každého soudruha. Projektant má velký svobodný prostor a RT nemá moc možností k rozporování.
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 02.08.2018, 10:37 » |
|
Nechápu nesmyslné diskuse na kombinace centrálních nebo společných chráničů pro více obvodů. Kdo někdy hledal závadu vypínání společného chrániče pro více obvodu tam, kde není označená příslušnost vodičů N, tak ví, o čem mluvím.
Amen
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #24 kdy: 02.08.2018, 11:41 » |
|
Mám v RD 50+ světelných okruhů (vše řízeno Foxtrotem). Opravdu byste na každý dali samostatný chránič? Pokud ano, jaké výhody by to přineslo?
Příklad: Vánoce, všeobecný shon, pak pohoda pod stromečkem, kterou náhle naruší výpadek centrálního proudového chrániče. Okamžitě na řadu přijde otázka, "co s tím?". Elektrikář nikde, sehnat ho na Vánoce je nadlidský úkol, ostatně dnes je to nadlidský úkol pomalu po celý rok. Laik si poruchu sám neodstraní a tak je odkázán na to, být celé svátky bez elektriky. Vím, trošku nadnesené, ale proč by se zrovna tento scénář nemohl stát? Myslím, že výhody samostatných chráničů jsou zasvěceným osobám jasné. Stále nechápu pláč nad utracenými penězi za pořádný funkční rozvaděč. Člověk si koupí kuchyňskou linku za 150 000,-Kč, plynový kotel za 100 000,-Kč, kraviny za desítky až stovky tisíc, ale nad rozvaděči se neustále budeme přehrabovat v peněžence. Toto opravdu nikdy nepochopím :-(
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Bronislav Šula
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 02.08.2018, 11:58 » |
|
Masívní výroba kombinovaných jističo-chráničů byla zavedena pro tyto účely.
Další významný požadavek z požárního hlediska je, aby jistící prvek vypínal i pracovní vodič N.
Jističo-chránič je určitě skvělá věc (zatím dost drahá). Problém je, že zabere několik modulů navíc, které pak v budoucnu mohou chybět. Koupil jsem si OEZ rozvaděč 56 modulů, abych měl jako rezervu a budu rád, když nějaká vůbec bude. Novostavba celá v elektrice + čerpadla, jezírko, sklep na zahradě, garáž, místnosti pro nářadí, posezení, vrata, kanalizace atd. atd....
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #26 kdy: 02.08.2018, 12:04 » |
|
Koupil jsem si OEZ rozvaděč 56 modulů, abych měl jako rezervu a budu rád, když nějaká vůbec bude. Novostavba celá v elektrice + čerpadla, jezírko, sklep na zahradě, garáž, místnosti pro nářadí, posezení, vrata, kanalizace atd. atd....
Ale za to může špatný návrh rozvaděče. Kombinované chrániče s tím nemají nic společného.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 02.08.2018, 12:25 » |
|
Kdo někdy hledal závadu vypínání společného chrániče pro více obvodu tam, kde není označená příslušnost vodičů N, tak ví, o čem mluvím.
To je pravda, ale stejnou službu poskytnou i dvoupólové jističe, které jsou široce opomíjeny, možná i proto, že nikdo nechce mít velkou bednu s přístroji. A obhajoba jističochránič ů nebo dvoupólových jističů by neměla sloužit jako úlitba dalšímu rozšířenému šlendriánu, kterým je nepřipojování vodičů N v pořadí a jejich neoznačování.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #28 kdy: 02.08.2018, 12:41 » |
|
Bronislav Šula......kouk al jsem na výbavu vašeho rozvaděče. Máte tam toho opravdu požehnaně. Jen se divím, že vám projektant nenavrhl svodič přepětí.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 02.08.2018, 12:46 » |
|
... rezervu a budu rád, když nějaká vůbec bude. Novostavba celá v elektrice + čerpadla, jezírko, sklep na zahradě, garáž, místnosti pro nářadí, posezení, vrata, kanalizace atd. atd....
Je to věc názoru... A je dobré to probrat s někým, kdo s tím má zkušenosti a to nejen teoretické, ale i jakousi praktickou odezvu uživatelů. Osobně jsem zastáncem toho, že tam, kde je více okruhů nebo nějaké okruhy s vyšším odběrem,... není špatné mít samostatný podružný rozvaděč. Takže např. na chodbě u garáže (nebo pokud to bude více dílnička než garáž, tak přímo tam) mít rozvaděč pro okruhy pro tuto část objektu, vrata, pergolu, bazén,... Ono to někdy vychází i zajímavě cenově, 1 silnější kabel mezi rozvaděči a okruhy pak krátké, než šílený svazek kabelů z jednoho rozvaděče, s podstatně většími délkami
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Juraj Rojko
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 02.08.2018, 13:45 » |
|
Příklad: Vánoce, všeobecný shon, pak pohoda pod stromečkem, kterou náhle naruší výpadek centrálního proudového chrániče. Okamžitě na řadu přijde otázka, "co s tím?". Elektrikář nikde, sehnat ho na Vánoce je nadlidský úkol, ostatně dnes je to nadlidský úkol pomalu po celý rok. Laik si poruchu sám neodstraní a tak je odkázán na to, být celé svátky bez elektriky. Vím, trošku nadnesené, ale proč by se zrovna tento scénář nemohl stát?
S tím naprosto souhlasím, ale mezi centrálním proudovým chráničem a chráničem na každém okruhu přece existuje obrovské množství různých řešení, které mají společné jednu věc: Opravdu se nad věcí zamyslet a najít rozumný kompromis, který i v případě poruchy umožní po dobu nalezení a odstranění poruchy dům bez větších problémů užívat. Ono jde ale také o to, co se rozumí pod pojmem světelný okruh. Jaké je vlastně jeho definice?
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 02.08.2018, 14:48 » |
|
Je to věc názoru...
Osobně jsem zastáncem toho, že tam, kde je více okruhů nebo nějaké okruhy s vyšším odběrem,... není špatné mít samostatný podružný rozvaděč.
Pro odlehčení. Kamarádka volá, že neteče teplá voda. dům ze 60-70 let. Bojler v technické místnosti vedle garáže. S barákem spojeno velkou pergolou. Prohlížím rozvaděče jak hlavní tak podružné. Hledám nějaký stykač nebo relé a jističe.....ma nžel se odstěhoval před 25 léty. Nakonec jsem jen nalezl v prostoru pergoly zarostlý břečtanem. A to dokonalé...nůž ky bylo málo, musela nastoupit pilka. Taková škoda, dí majitelka. Ale teplá voda opět tekla... Poučení: je vhodné aby byla v hlavním rozvaděči umístěná dokumentace elektro a také situační schéma rozmístění podružných rozvaděčů. Rovněž umístění podružných rozvaděčů umístit "rozumně". Přitom v daném případě mohl být rozvaděč umístěný v technické místnosti. Místa tam bylo dosti. A také z toho plyne poučení, že podružné rozvaděče jsme instalovali již před 50. léty. Učili jsme se, že každé patro má mít svůj rozvaděč. Dílna, garáž, zahradní domek také.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #33 kdy: 02.08.2018, 16:59 » |
|
Opravdu se nad věcí zamyslet a najít rozumný kompromis, který i v případě poruchy umožní po dobu nalezení a odstranění poruchy dům bez větších problémů užívat.
V bytové výstavbě navrhuji tři jednofázové FI, za které pak řadím zásuvkové okruhy s přihlédnutím k rovnoměrnému zatížení fází a funkční variability. Světelné okruhy pak dávám na samostatné kombi chrániče. Jeví se mi to jako nejlepší řešení. V průmyslu jsou pak návrhy samozřejmě o něčem úplně jiném.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 02.08.2018, 19:15 » |
|
Mám v RD 50+ světelných okruhů (vše řízeno Foxtrotem). Opravdu byste na každý dali samostatný chránič? Pokud ano, jaké výhody by to přineslo?
To má každý z těch 50 světelných okruhů samostatný jistič, aby to byl samostatný jištěný okruh?
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|