Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?

(1/1)

karel kubicek2:
Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
Například u OEZ jsou 2 PE (SVBC 12.5) svorky a u ABB k2CTB815710R18 00) pouze jedna? -obě jsou T1+T2. Princip funkce musí být u všech výrobců stejný.

Jiří Schwarz:
Fyzikální princip je stejný. Ale někdo může na něco klást trochu jiné požadavky...
Především u stupně T1 (B) někteří výrobci mají u každého modulu samostatnou svorku PE a tam by se z každé svorky měl na ochrannou zemnící sběrnici vést samostatný vodič. Při svedení přepěťové špičky jsou pak drobné rozdíly v průběhu a velikosti napěťové špičky, ovlivnění druhého chráněného vodiče...

Fuk Tomáš:
Zdvojená PE svorka SPD usnadňuje realizaci propojení PE vývodu jak s MEB (MET),  tak s PEN, a tím minimalizaci impedance v PE pro dodržení ochranné napěťové úrovně. Ostatně v Německu už je to dokonce v HR předepsáno normou, do našich krajů to jistě taky časem dorazí.