Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #75 kdy: 30.08.2018, 19:02 » |
|
... Návod k výrobku je víc jak bible!! Přes to nejde vlak!! (Nejsou koleje) Co je přesně v návodu "výrobce"? A kdo je výrobce? Předpokládám, že Mountfield je jen prodejce, distributor, ... A je otázkou jak by se na to tvářil nějaký právník (nebo spíše soudní znalec), kdyby někdo něco prodával a uvedl tam rozsah použití poněkud jinak než tvrdí výrobce...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #77 kdy: 31.08.2018, 07:25 » |
|
Otázka pro tipující: V serii bude chránič Schneider A/AC SI 30mA 80A 3+N, dále Eaton 40/003-A, přenosný ABB, přenosný o kterém je zde řeč, který vypadne coby první při zkoušení? 1.AC poruchou 2.A poruchou
Ten první od zdroje. Si myslím, ale neumím to zdůvodnit.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #79 kdy: 31.08.2018, 08:45 » |
|
Otázka pro tipující:... který vypadne coby první při zkoušení?
Co se myslí tím první? Při nejmenším proudu, nebo porucha >30 mA a jde o čas?
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #81 kdy: 31.08.2018, 13:42 » |
|
Tak potvrzujeme úterý. Jen čas posuneme na 16,30, mám v 15,00 v Kuřimi kádéčko. Může být? Kdo se tedy přidá?
Já určitě ne - budu tou dobou přistávat v Ruzyni.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #82 kdy: 01.09.2018, 21:48 » |
|
Ten první od zdroje. Si myslím, ale neumím to zdůvodnit.
Takže mám předtestováno ve složení Schneider, Eaton a ABB a výsledky alespoň pro mne poněkud překvapivé.
|
|
|
|
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #87 kdy: 04.09.2018, 20:18 » |
|
Stručně.Teď zálohujeme data protože vstáváme ve 4 ráno a směr Hradec Králové Sonepar. Na test přišel i Leoš Koupý z Illko Blansko, tedy pro mne na měření proudových chráničů z mé blízkosti člověk nejpovolanější . František Štěpán je přece jen daleko. Měli jsme šest různých proudových chráničů. K měření byl použit poslední Metrel MI 3152 EU - EurotestXC Euro Set Milana Hudce. Zmiňovaný proudový chránič od Mountfieldu měřením prošel. Ale nížší cena je svým způsobem něčím oprávněná. O tom bude souhrnná podrobnější zpráva. Kromě jiného se zde smažilo procházejícím proudem i rozchlazené kuře!
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #88 kdy: 04.09.2018, 22:42 » |
|
No smažilo, spíše trpělo Nicméně mě to po vyhodnocení pomohlo pochopit možnost průběhu případu v tom Egyptě..... Dál nehodlám nijak napovídat. Díky patří zejména za poskytnutí dokonalého proudu kol.Červenému. P.Koupému díky za obsluhu přístroje a komentáře k měření, i můj měřák pozná pokud je obsluhován naprostým profíkem. Naprosto mě zaskočil znalostmi Karel Herma....... Alča, sluníčko jako vždy........ Díky ještě jednou všem.
|
|
|
|
|