Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #54 kdy: 24.07.2018, 20:15 » |
|
... Já a ostatní kolegové raději použijeme pravidelně kalibrovaný revizní přístroj, jehož naměřené hodnoty mají nějakou vypovídající váhu. ...
A já zatím čekám co bude naměřeno na zakoupeném zkušebním vzorku Rád to pak porovnám s tím, co jsme naměřil an tom kousku, co mám doma, vypadá velmi podobně, jen vpředu chybí nápis FK Technic a vzadu je trochu jiný štítek, kde je uveden typ L161 1) můj kalibrovaný Eurotest naměří podivné hodnoty, viz to, co už jsem tu napsal 2) ZEROTEST, který by měl podle výrobce umožňovat měření za chráničem, protože měří velmi krátkými špičkami, celkem spolehlivě způsobí vybavení 3) starý historický PU170 také při pokusu o měření spolehlivě přístroj vybaví, ale nedá se odečíst žádná hodnota
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #55 kdy: 25.07.2018, 12:44 » |
|
Nedá-li se u nějakého přístroje odečíst relevantní hodnota po provedeném měření, je podle mne z hlediska bezpečnosti nepoužitelný. Máme nastavena nějaká pravidla, postup měření a hraniční hodnoty. Jejich překročením, nebo opakovanými výsledky s nejasným závěrem, je vyhodnocení zcela jasné. Ani nebudu řešit proč to tak je. Cena takového bazmeku je velmi nízká a můj čas oproti tomu zase velmi drahý. Leda bych si chtěl hrát a měl chuť to prošťourat a otestovat.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #57 kdy: 24.08.2018, 10:02 » |
|
Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek? Na pultech stavebních supermarketů se objevil proudový chránič v podobě mobilního adaptoru. Vizuálně podobný přístroj se prodává v profesionálníc h elektrotechnic kých velkoobchodníc h sítích za pětkrát vyšší cenu. Jde o spolehlivé zařízení? Kdo ho vyrábí? Kdo garantuje správnou funkci, která má ochránit zdraví a životy lidí? Co myslíte? Nač dají koncoví uživatelé? Opravdu stačí pouhé anonymní spotřebitelské reference, aby se prodával jakýkoliv levný produkt? Zkusme se na toto zařízení podívat pohledem elektrotechnik a v dílně ... Zdroj: zde... Koukněte prosím na chystanou metodiku a popřípadě navrhněte úpravu nebo doplnění. Kdo chce testovat s námi ať dá včas vědět!
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #58 kdy: 24.08.2018, 13:44 » |
|
Ještě bych doplnil test schránky chrániče. Nikde není uvedeno, že je chránič určen do venkovního prostředí (alespoň já jsem to nikde nenašel). Je zde uvedena provozní teplota -10°C až 40°C. Zajímaly by mě hodnoty vypínání při uvedených mezních teplotách a rovněž bych byl pro nasimulování deště při připojeném přístroji, který bude na hranici deklarovaného příkonu 3,6kW. Vycházejme z toho, ž tento chránič bude zákazník užívat hlavně venku (napojení sekačky, bazénu, grilu atd.), tak by mě zajímal venkovní crash test
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #62 kdy: 25.08.2018, 12:10 » |
|
Pánové, pojďme tedy navrhnout nějaký termín. Jen doplním, že na výrobní halu jsme ještě nevydělali, tak to znamená, že kapacita dílny je omezena cca na 4 osoby max. Není problém v účasti ve vyšším počtu, jen se budeme muset tak nějak protočit a vystřídat a zbytek na "střídačce" bude mít prostor na dvoře na kávu a tabáček Já to celé s dovolením, s ohledem na vzdálenost, budu sledovat z povzdálí z podhůří Krušných hor.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #63 kdy: 25.08.2018, 18:14 » |
|
Pánové, pojďme tedy navrhnout nějaký termín. Jen doplním, že na výrobní halu jsme ještě nevydělali, tak to znamená, že kapacita dílny je omezena cca na 4 osoby max. Není problém v účasti ve vyšším počtu, jen se budeme muset tak nějak protočit a vystřídat a zbytek na "střídačce" bude mít prostor na dvoře na kávu a tabáček Roztopíš gril?
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #71 kdy: 30.08.2018, 11:53 » |
|
Výrobce nemůže tvrdit, že to je "jen pro bazény", někdo si to může koupit do koupelny. Pokud je to napsaný v návodě k výrobku,je to jasné ,na nic jiného to nepoužívat.... jinak za to neberou záruku! Návod k výrobku je víc jak bible!! Přes to nejde vlak!! (Nejsou koleje)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|