Existuje norma řešící instalaci spotřebiče (digestoř) na hořlavý povrch?

(1/1)

Jan Nečas:
Řeším instalaci ostrůvkového odsavače do dřevěného stropu. Existuje nějaká direktiva, kterou musí daný spotřebič splňovat, aby mohl být instalován k hořlavému materiálu - něco ve smyslu normy  ČSN 33 2312 pro svítidla?

Odpověď od výrobce byla spíše na úrovni obchodního oddělení s tím, že neví o evropské normě o instalaci na hořlavý (dřevěný) povrch, který by jejich výrobek splňoval, ale že v tom problém nevidí.

Osobně v tom praktický problém také nevidím - odsavač je zavěšen na lankách ke kovové základně, ve které se nachází připojovací svorkovnice uchycená k základně.

Radim Strycharski:
ČSN 33 2312 ed. 2 není jen pro svítidla, ale pro elektrická zařízení obecně, tedy i pro spotřebiče typu digestoř. Pokud není od výrobce jednoznačná informace o možnosti instalovat na/do hořlavých látek, platí tabulka 1 ČSN 33 2312 ed. 2, tj. podložka 10 mm nebo mezera 50 mm (což asi budete splňovat těmi lanky).

Rozmahel Vladimír:
Trochu si přihřeji polívčičku.
Případ z minulého týdne.
Penzion pro důchodce. Někdo z venčí zpozoroval dým, který se šířil jindy "klidným" vyústěním výdechu potrubí na střeše.
Jedna paní si pořídila sklokeramickou desku. Na ni postavila pánev s olejem, zapnula a odešla na WC.
Olej vzplanul a plameny zapálily promaštěnou digestoř... Skončilo to šťastně, zavčas uhašeno, pouze nadýcháním kouře.
Takže uložení digestoře a vedení od digestoře by se mělo hodnotit i z tohoto úhlu pohledu...

Jiří Schwarz:
Tak zavedeme vnější vliv BN nebo BU - nezodpovědný uživatel

Rozmahel Vladimír:
No, asi by to ten vnější vliv podchytit mohl.
Blbec Napůl
Blbec Úplný
Podle podobného, ale nezveřejněného hlediska jsou řešeny i holobyty.

Ono je to komické, ale v dnešní době sádrkartonovýc h stropů, dřevěných nepochůzných půd s vazníky, kde jsou tyto vedení tažena tenoučkou "alobalovou" housenkou, není toto provedení příliš košer...
Zlatej zděnej komín...

Navigace