Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
Milan Hudec:
Resp. 30mA nelze a např.300mA lze.
Tuším že důvod bude "kolem" odporu obvodu testovacího tlačítka, nicméně smysl by mne to dávalo naopak.
Ještě se v souvislosti optám zdali je přípustné jen pro testování využívat vodič PE?
Jirka Š. Svejkovský:
Jakože připojíš PE na přívodní svorku N a odvodní necháš nezapojenou? To asi praští do oka každého RT, co se k tomu jenom přiblíží. Asi by tam musela být nějaká vysvětlovací cedulka.
Co ti brání vytvořit N jenom pro účely testovacího tlačítka? I když chápu, u jednoduché cirkulárky se blbě shání.
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 16.07.2018, 09:42
Jakože připojíš PE na přívodní svorku N a odvodní necháš nezapojenou? To asi praští do oka každého RT, co se k tomu jenom přiblíží. Asi by tam musela být nějaká vysvětlovací cedulka.
Co ti brání vytvořit N jenom pro účely testovacího tlačítka? I když chápu, u jednoduché cirkulárky se blbě shání.
Ano např.doplnění přívodu pro cirkulu.
Navíc by byla u PE pravidelně testována jeho spojitost :)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec 16.07.2018, 09:49
Ano např.doplnění přívodu pro cirkulu.
Navíc by byla u PE pravidelně testována jeho spojitost :)
Asi bych s tím neměl problém, jenom bych tam nechal vzkaz pro RT aby nepanikařil, ne každý dokáže pochopit myšlenkové pochody autora řešení na první pokus.
Patrik Dedík:
Takto nejako by to neslo?