Autor Téma: Jak řešíte kondenzaci vodní páry?  (Přečteno 9995 krát)
kokeš jiří
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 11.07.2018, 07:34 »

Ve vlhkém prostředí mám krabici Acidur 6455 IP66 a o kus vedle Kopos KSK100KA  do obou vede ze spod 2x CYKY 4x2,5 případně 5x2,5, použity jsou průchodky s gumovým těsněním. Po několika letech jsem krabice rozdělal a v každé bylo několik kapek vody, asi vysrážená pára. U té Acidurky zarezla dokonce svorkovnice. Vše bylo fest dotažené. Máte nějaký fígl co s tou vodou? Přece nevezmu vrtačku a nenavrtám krabice zespodu.. Nebo radíte malé kapky neřešit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.07.2018, 09:48 »

Ve vlhkém prostředí mám krabici Acidur 6455 IP66 a o kus vedle Kopos KSK100KA  do obou vede ze spod 2x CYKY 4x2,5 případně 5x2,5, použity jsou průchodky s gumovým těsněním. Po několika letech jsem krabice rozdělal a v každé bylo několik kapek vody, asi vysrážená pára. U té Acidurky zarezla dokonce svorkovnice. Vše bylo fest dotažené. Máte nějaký fígl co s tou vodou? Přece nevezmu vrtačku a nenavrtám krabice zespodu.. Nebo radíte malé kapky neřešit?

Radím wago + kontaktní pasta
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #2 kdy: 11.07.2018, 10:14 »

Můžete zkusit vývodku s odvětráním (např. Hensel řada KBS). Jenom stojí podstatně víc, než obyčejná vývodka a nebývá skladem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.07.2018, 12:03 »

Pokud tam máte pouze vlhko proč tolik těsníte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 11.07.2018, 12:35 »

Také jsem jednou hledal závadu ve sklepě  domu...
Byli tam ty samé ACIDURky a zajímavé že všechny "měli" vlhko až na jednu, tam elektrikář zapoměl dát pod víčko těsnění.....ta byla OK  ? Kroutím očima
Zajímavé, že? Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 11.07.2018, 14:24 »

Zkušený elektrikář ví, že nejlepší těsnění je trojka vrták.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #6 kdy: 11.07.2018, 14:33 »

Zkušený elektrikář ví, že nejlepší těsnění je trojka vrták.

Čímž na vlastní odpovědnost zasáhnu do výrobku a původní krabice má rázem krytí maximálně IP3?.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kokeš jiří
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.07.2018, 15:33 »

Panu Havlišovi dík za radu, to zkusím. Panu Hudcovi doplním, že šlo o snahu předejít korozi tím prodloužit intervaly údržby co nejvíce ( odkopat hlínu,  sundat dekl ze skruže, nastrčit žebříček...) zatím to vychází tak 1x za 18 let- Wagovky s pastou řeší problém zoxidovvaného povrchu vodičů.  Takže s krabicemi to bude asi jako s lidmi. Dýchat se musí, zavřít natěsno nepomůže.  Ještě jeden dotaz:  Nedává někdo z vás na svorky vazelínu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.07.2018, 16:31 »

Podle indicií -  jedná se o napojení ponorky? To řeším bezúdržbově-hermetickou spojkou.
Vím o experimentech v této oblasti, kdy do krabice před uzavřením byl vložen silica gel, který vytáhl vlhkost ze vzduchu vniknuvšího před uzavřením krabice. Kupodivu to docela fungovalo, ale jednalo se o ještě bakelitové acidurky, ty bílé nevzbuzují toliko důvěry, že nepropustí něco průchodkami.
Pokud se nevyskytuje vyloženě tekoucí voda, pak dírka ve dně klidně 2 mm a výrazně se to zlepší. Neobával bych se o výrazné změny v krytí, protože i membránová kompenzační průchodka není hermetická už z principu.
Lehké potření šínek kontaktní kvalitní vazelínou není na škodu a proti korozi pomůže. Pozor jsou-li přítomny slaněné vodiče v dutinkách, špičku je dobré zamáznout taky, nebo ještě lépe použít lisovací oko uzavřené, s dutinou vyplněnou modrou kontaktní vazelínou. Na plný vodič nakroutit očka a pomáznout taky. Bavíme se o variantě s napojením v acidurce. Když se s tím budu chtít mazlit, vyměním všechny šínky za mosazné a šrouby nahradím nerezem či rovněž mosazí. U moderního ekologického pozinku acidurek dojde rychle ke korozi a stečením oxidů železa po stěně krabice vznikne krásná vodivá cesta.
Možnost je i vyházet z ní všechno a použít wagovky naplněné vazelínou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #9 kdy: 11.07.2018, 16:42 »

Podle indicií -  jedná se o napojení ponorky? To řeším bezúdržbově-hermetickou spojkou.
Neobával bych se o výrazné změny v krytí, protože i membránová kompenzační průchodka není hermetická už z principu.

Já se taky neobávám, ale mám rád korektní řešení (vím, že se to takto dělá a vím, kolik asi stojí a jak blbě se občas shání odvětrávací průchodka).
Provrtání krabice například IP68 (s tím, že nápis asi zůstane) se mi prostě nelíbí. Kdybych k tomu přišel jako RT, tak už bych musel dělat, že to nevidím a to nemám rád (i když občas se člověk i některým svým zásadám zpronevěřit musí...).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.07.2018, 16:47 »

Principiálně s vámi souhlasím, ale zase je třeba používat i rozum. Jinak se budu tvářit na dirku v krabici ve vlhkém sklepě, která zajistí, že neuhnije třeba nulák a jinak na díru v krabici někde v kondenzační šachtě bioplynu...
Kompenzační průchodky (odvětrávací) jsou fajn, ale vzhledem k ceně nejsou často skladem tak, jako vrtáček Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #11 kdy: 11.07.2018, 16:48 »

Ono z principu věci, pokud ta krabice nebude hermeticky uzavřená a bude v ní/do ní nějak cirkulovat vlhký vzduch, tak se té kondenzace zbavit rozumně asi nedá. To nemusí vyřešit ani ta odvětrávací průchodka a nakonec to nevyřeší ani odkapávací otvor.
Takže pořádné utěsnění a silikagel bych osobně asi preferoval.
Nicméně pořádné utěsnění nemusí být dosažitelné ani originálním těsněním, ani vývodkami s nápisem IP68 a ani lacinou (a například při montáži trochu pokřivenou) acidurkou...
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 11.07.2018, 22:14 »

Používám k tomuto účelu gelovou spojku. I za 15 let ji snadno otevřete a na kabely nepůsobí nic, co by jim ublížilo. Cena je sice trochu nad acidurkou, ale mám to raději, než vrtání dírek. Je to čisté a profesionální řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
kokeš jiří
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 12.07.2018, 19:13 »

Pane Fraňku, asi jde o nejčistší řešení..díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.07.2018, 21:52 »

Gel se dá také koupit v kartuších pro dodatečnou izolaci stávajících krabic. Úplně dobře se s tím nedělá, lepí se to, patlá se to, ale jde to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 12.07.2018, 22:46 »

Gel se dá také koupit v kartuších pro dodatečnou izolaci stávajících krabic. Úplně dobře se s tím nedělá, lepí se to, patlá se to, ale jde to.
Ano. Zrovna minulej tyden, jsem takto musel zaizolovat jeden Abox v zemi. A pouzil jsem toto, kdyz jsem pripojoval jezirkove 12V DC RGB svetylka, cca rok zpatky, krabice zakopany nad hladinou na brehu a zatim bez problemu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.08.2018, 00:16 »

Vlhkost v kombinaci se změnami teploty (=> tlaku) je potvora. Dírka je prověřené řešení, nevím jestli má větší význam odtok kondenzátu nebo řízené vyrovnávání tlaků, nejspíš obojí. Existují na to membránové průchodky. Ono stačilo i osazení prázdné průchodky (dolů) nebo zásah do konstrukce průchodky vyjmutím gumy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
 Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.