Pracujete s koeficientem přerušovaného chodu/zatížení kabelu?
Fuk Tomáš:
Na takto položenou otázku nelze odpovědět - záleží na době působení. Pojmy “často” a “výjimečně” jsou příliš gumové.
Můj soukromý odhad je, že při 80 ºC degraduje PVC izolace asi 10x rychleji než při 50 ºC.
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud vím, tak norma zvedla povolenou teplotu drátu v PVC izolaci ze 70° na 80°. Asi lobby výrobců kabelů.
Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 02.07.2018, 19:37
... ze 70° na 80°. Asi lobby výrobců kabelů.
A co třeba stavaři. Nebo provozovatelů pouťových atrakcí.
Když kabel leží na sluníčku a i v klidu se na něm odpoledne neudrží ruka, kolik má bez zatížení? Mezi 50 - 60° ?