Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?

(1/2) > >>

Vladimir Kusyn:
Koupil jsem starsi dum, ktery je vybaven trojfazovym tepelnym cerpadlem LG Hu123. Problem je, ze kdyz zacne tepelne cerpadlo topit, tak mi zacne piska televize - jakoby nejaka civka nebo kondenzator - a to i ve standby rezimu. V zasuvce je stabilnich 240v. Podle technickych specifikaci by melo mit cerpadlo prikon 2.9kW. Momentalne to neni tak obtezujici, ale v zime uz to asi moc pohodlne nebude.
Ma nekdo nejaky napad, cim to mu
ze byt?

Jiří Schwarz:
To by chtělo nějaký pořádný analyzátor sítě a podívat se na to.
Jednak je možné, že tepelné čerpadlo vytvoří menší flikr, který může rozhodit funkci zdroje v TV, ale také je možné, že nějaký řídící obvod čerpadla pošle do sítě nějaké harmonické, které když se šikovně trefí do frekvence zdroje, může se to nějak nekorektně chovat.
Ale bez měření to asi nevymyslíme.

novy2:
Citace: Vladimir Kusyn  28.06.2018, 10:25

kdyz zacne tepelne cerpadlo topit, tak mi zacne piska televize ... - a to i ve standby rezimu.

Skúste pripojiť TV v stanby režime postupne do zásuviek všetkých fáz, keď čerpadlo pracuje.


ACEOF ACES:
Podle mého názoru je to tepelné čerpadlo špatně odrušené.
Já bych, v tomto případě, před to tepelné čerpadlo zapojil např. třífázovou síťovou tlumivku na 16A, asi 2mH.

Jirka Dobrovolný:
Snad by to mohlo být i tím, že při poklesu napětí v síti, který může TČ snadno způsobit, se spínaný zdroj TV více snaží a třeba proto píská.