Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
Milan Hudec:
Ano, chce to odborníka přímo na místo, věc může mít a v praxi obvykle mívá mnoho zádrhelů.
Miroslav Minařík:
Citace: Milan Hudec 28.06.2018, 07:04
Ano, chce to odborníka přímo na místo, věc může mít a v praxi obvykle mívá mnoho zádrhelů.
Odborníků známe mnoho, ale kdo se do toho pustí? Kde začne? Kdo ho bude platit?
Docela mne zajímá jak to bude pokračovat.
Rozvodak:
Citace: Miroslav Minařík 28.06.2018, 08:47
Odborníků známe mnoho, ale kdo se do toho pustí? Kde začne? Kdo ho bude platit?
Docela mne zajímá jak to bude pokračovat.
Platit ho bude ten, kdo ho povolá, tzn. tazatel.
Začít by se mělo od začátku HDS - RE - instalace.
Rozmahel Vladimír:
Zpět k dotazu.
Popsaný problém je typický pro napěťový chránič. Princip NCH je založen na tom, že všechny neživé části el.instalace jsou spojeny přes cívku NCH s jediným zemničem. Pokud se někde objeví poruchové napětí, přes cívku NCH proteče proud, který vybaví vypínací mechanizmus NCH.
Potíž je v tom, že pokud se libovolná neživá část spojená se zemničem NCH uzemní i třeba náhodně jiným, leším zemničem, poruchový proud se rozdělí a cívka NCH je tak přemostěna. NCH je tak vyřazen z funkce.
Typicky kovové vodovodní potrubí, kovové potrubí ZP, apod...
Rychlá náprava do doby rekonstrukce el.instalace dle potřeby, je možná jednoduchou instalací proudového chrániče. NCH se ale zapojoval i jen na část el.instalace. Je otázkou, zda jsou všechny rozvody v RD provedeny plným počtem vodičů, atd...