Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?

<< < (2/2)

Ladislav Beneš:
přidávám odkaz na foto, kde je šipka v těch místech je krabice s měřící svorkou

https://uloz.to/tam/_V3SOUnIhwAn6

Ladislav Beneš:
Přívodní potrubí je plast odvodní do budovy je kovové

Fuk Tomáš:
Citace: Jiří Schwarz  24.06.2018, 17:46

Jak je dělaný ten rozvod plynu? Kovovou (vodivou) trubkou?
A je to nějak spojené s hromosvodem?
Měli "plynaři" nějaké podklady jestli jim tam vyhoví vzdálenost "s"?

Velmi pochybuji.
Aby toho nebylo málo, z jiného soudku: nejsem plynař, ale neměla by takováhle bedna s uzavíracím ventilem, redukčním ventilem a hromadou šroubových spojů být odvětraná?

Citace: Ladislav Beneš  25.06.2018, 19:45

Přívodní potrubí je plast odvodní do budovy je kovové

Jak a kde je provedeno jeho spojení s MET?

Pavel Horský:
Tak toto může namontovat jen naprostý idiot. Okamžitě bych je to nechal předělat.

Maroš Klein:
Ak je normálne, že regulátor tlaku odfukuje plyn, a zároveň je normálne že každá svorka na bleskozvode iskrí ako uviedol p. Hájek, potom by som začal nezávislou revíziou plynovej prípojky s dôrazom na okolité vplyvy, vrátane stanoviska výrobcu meracej svorky bleskozvodu.

Iba raz som oslovil RT VTZ plynových ohľadom postupu pri prekládke regulátora, a v polovici jeho výkladu ma tú tirádu okolo prekládky prestalo baviť už i počúvať, nieto ešte niečo prekladať. :D

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana