Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
Tondys:
Je chránič na fotografii s funkcí jističe 3x40A?
Pavel Horský:
Není.
Za tímto chráničem musí být do napájecího okruhu zařazen ještě jistič.
Jirka Š. Svejkovský:
Poznáte to snadno. Chránič s funkcí jističe (kombinovaný chránič) má obvykle už v typu charakteristik u (B nebo C). Holý chránič jí nemá.
Kombiňák 40A, navíc čtyřpólový jsem ještě v reálu neviděl.
Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Horský 24.06.2018, 10:49
Není.
Za tímto chráničem musí být do napájecího okruhu zařazen ještě jistič.
Ono by to chtělo znát některé podrobnosti.
Když chránič "vydrží" proud 40A, měl by být přívod k němu jištěn max. 40A.
A pokud je za chráničem celý pevný rozvod dimenzovaný min. na 40A, netrval bych na dalším jištění
Pavel Horský:
Jirko, chceš tím říci, že není potřeba jakkoli jinak chránit zásuvkový okruh napojený za tímto chráničem? To jsi mi pravděpodobně nerozuměl ??
Před tímto chráničem se dá běžně předpokládat už jen hlavní jistič před elektroměrem, který byt typoval na hodnotu 3x20A a vyšší. Pak určitě nemyslíš vážně co jsi tu napsal s ohledem na obsah prvotního dotazu :)
Zřejmě si se řádně neseznámil s prvotním dotazem.
Zkus to ještě jednou.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana