Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
JAN JANOVÝ:
Zákazník, který prováděl pokládku nového přívodního kabelu mě oslovil, zda-li by šel prověřit pouze tento kabel, objednatel od něj chce mít jistotu, že je nový kabel v pořádku.
Lze tedy vypracovat revizní zprávu pouze na samotný kabel?
Stačí záznam o kontrole?
Případně, jak na to nahlížet?
Kabel začíná ve zděném pilíři (zatím neznámého původu a vlastníka, štítek ani nic jiného jsem na něm nenašel :o) a končí v pojistkové skříni na venkovní straně objektu.
Jan Franěk:
Ano, lze.
Jasně se musí definovat hranice revize a pak to není problém. Zkušený RT si s tím hravě poradí..
Vít Rotrekl:
Nedelejte z toho vedu, pane kolego.
Zrevidovat se da i jen jediny drat.
Jak pise Honza, v revizni zprave urcit hranice revize, klidne tam napsat ze je predmetem pouze ten jeden kabel.
S oblibou takove revize nazyvam "mimoradna". A doporucim pristi revizi s pravidelnou revizi objektu.
Pavel Horský:
Ano, jak píší kolegové. Dá se zrevidovat naprosto všechno.
U uvedeného kabelu popíšete jeho typ, uložení, impedanci, izolační stav, jeho jištění a máte hotovo.
Pěkné formuláře ke všemožným revizním úkonům má vypracované ve svém programu "Revize" pan Klimša.
Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Horský 23.06.2018, 09:25
... uložení, ...
Tak právě tady bych jako RT byl opatrný.
Pokud bych to neviděl při pokládce, nechtěl bych mít podpis a razítko na dokumentu, který by stvrzoval jak je to uložené správně, takže je předpoklad dlouhodobé bezporuchové funkce.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana