Srovnáte mi prosím dva regulátory výkonu mezi sebou?

<< < (3/3)

Petr Liskar:
Citace: Jirka Údržbář  22.06.2018, 07:07

Myslím, že membránové dmychadlo půjde regulovat pouze změnou frekvence. Třiakové nebo odporové regulátory vám budou k ničemu.

Jedinou regulaci, kterou je možno v této situaci (membránové dmychadlo pro ČOV) je časované zapínání/vypínání toho dmychadla. Změnou frekvence by to teoreticky šlo, ale vzhledem ke konstrukci dmychadla ve značně omezeném rozsahu.

Tomas M.:
Také si myslím, že mnohem spolehlivější a robustnější řešení bude časový spínač. Univerzální "regulátor" přímo do zásuvky ve mě rozhodně nebudí důvěru. Případně pořídít menší dmychadlo

Nehledě nato, že pokud dmychadlo v ČOV neslouží i jako mamutkové čerpadlo případně k nějaké další funkci (není za ním nějaký 3 cestný ventil) a slouží opravdu a pouze k provzdušňování, tak by to provzdušňování nemělo jet nepřetržitě, ale měly by se střídat nitrifikační/denitrifikační fáze... 

Hugo K.:
Zkuste vyguglit časový spínač. Vypadnou krabičky roztodivných tvarů.

Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Údržbář  22.06.2018, 07:07

Myslím, že membránové dmychadlo půjde regulovat pouze změnou frekvence.
...

Nikdy neříkejme že něco nejde, nebo přijde hlupák, který neví, že to nejde, a udělá to  :D

Možná by nějaký vliv mělo, kdyby fázové řízení způsobilo zmenšení "zdvihu" membrány.
U malého vzduchovacího čerpadla pro akvárium to nějak fungovalo, ale ta regulace nebyla "lineární"