Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
Jan P:
Odporuje něčemu vedení kabelu pro venkovní zásuvku (cyky 3x2,5) a zeleno/žlutého vodiče (cy10) od rozvaděče na zemnící pás ve společné drážce ve zdi? Jedná se cca. o 1metr délky.
Vít Rotrekl:
Vodič na uzemnění rozvaděče je vodič i pro uzemnění svodičů přepětí? (pak má pravděpodobně malý průřez).
Pokud je v rozvaděči kabel chráněn proti přepětí (aby po kabelu nepřišlo nic dovnitř objektu, a když přišlo, tak bylo svedeno), tak by souběh neměl ničemu vadit.
Zkusím to vysvětlit:
Po tom ZŽ vodiči se bude svádět přepětí, pokud jsou tedy osazeny svodiče, které se dostane do rozvaděče. Když bude těsně s tímto vodičem kabel, tak může dojít k tomu, že se do něj nějaké to přepětí naindukuje.
Z toho vyplývá, že v souběhu s tím to by neměly vést vedení, které nejsou nijak ochráněny proti přepětí.
Takže budou-li na tom kabelu pro zásuvku osazeny svodiče přepětí, tak by ten souběh neměl vadit.
Pavel Horský:
Citace: Vít Rotrekl 17.06.2018, 15:10
Vodič na uzemnění rozvaděče je vodič i pro uzemnění svodičů přepětí? (pak má pravděpodobně malý průřez).
Ano, je to možné.
Potřebné průřezy pro:
DEHNventil CY16mm2 zž
DEHNshield CY16mm2 zž
DEHNguard CY6mm2 zž (může se zdát, že mi zde chybí jednička, ale 6mm2 zž je opravdu správně)
Jiří Schwarz:
Ideální řešení to rozhodně není.
Vždy je to tak trochu o určení rizik.
Pokud bude zásuvka jen pro občasné využití na sekačku nebo podobný spotřebič, nehledal bych problém v zásuvce, ale chtělo by to rozumně posoudit aby se případné indukované přepětí zbytečně nedostalo do dalších rozvodů.
Jan P:
Svodiče přepětí instalované nemám. žlutozelený drát je uzemnění bodu rozdělení PEN na PE a N.
Jinak bod nesouvisející až tak s tématem - o přidání svodičů dost uvažuji, ale nevím, jestli je to možné doplnit do domovního rozvaděče, eventuálně do elektroměrovéh o rozvaděče na ulici. Vélkému sekání do omítek bych se chtěl vyhnout.
Jinak možná někoho trochu popíchnu, ale zcela upřímně - hrozí velké riziko přepětí i v případě, kdy za trafostanice (zděná) je rozvod v zemi a i přívod vn do trafostanice je v zemi?