Je v pořádku použití samostatných vodičů (drátů) pri elektroinstalaci v RD?
PetrZ79:
Děláme regulaci v jedné dřevostavbě, kterou stavějí Italové (instalace je v ČR),
roztahali chráničky pod podlahou a mají v plánu instalovat samostatné vodiče (dráty) tedy ne kabely. Je toto dle českých norem přípustné? Projde to revizí?
V příloze posílám datasheet vodiče.
Jan Yossarian:
Pokud italští chlapci dělají elektroinstala ci dle platných ČSN, jsou vodiče v trubkách méně používanou variantou, ovšem oficiálně možnou.
Vojtěch Běhunčík:
Spíše bych se zaměřil na typ těch "chrániček pod podlahou" a podíval se alespoň na
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 "Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení" a další související.
Ižák Ctibor:
Používanie CY vodičov v trubkách bolo pred pár 10.ročiami úplne normálne. Pokiaľ to robí človek, ktorý má v tom prax, má to oproti káblom nejaké výhody. Napr: nemusím rozmýšľať, akú kombináciu káblov použiť, ak mám viac obvodov, kde potrebujem neštandardný počet vodičov, rôznych farieb. Môžem použiť krabice na odbočenie, v ktorých pri správnom rozvrhu vodičov nakoniec nebude ani jeden spoj, a predsa ušetrím na dĺžkach vodičov a zároveň nemám pod vypínačom niekoľko zbytočných spojov. Má to aj mnoho iných výhod, ktoré poznajú montéri, ktorí tieto inštalácie robili v minulosti. Teraz sa robí hlavne káblovačka. Má to tiež aj svoje výhody, aj nevýhody. Závisí hlavne od toho, kto ako je zvyknutý. Momentálne aj ja robím z káblami. Ak ma ale zavolajú na staré miesta, čo som ešte trubkoval, že si chcú dať do pivnice mrazničku a nemajú tam zásuvku, väčšinou mi tie trubky toľko pomôžu, že to zvládnem takmer bez sekania. A to sa už cení.
Iná stránka veci je to, čo tu spomenul p Vojtěch Běhunčík a to použité materiály. Tie však môžu byť špatne zvolené aj v prípade káblov.
David Hruda:
Co jsem viděl a slyšel, tak v Rakousku kabely vůbec nepoužívají a trubkují.