Je v pořádku použití samostatných vodičů (drátů) pri elektroinstalaci v RD?

(1/2) > >>

PetrZ79:

Děláme regulaci v jedné dřevostavbě, kterou stavějí Italové (instalace je v ČR),  
roztahali chráničky pod podlahou a mají v plánu instalovat samostatné vodiče (dráty) tedy ne kabely. Je toto dle českých norem přípustné? Projde to revizí?

V příloze posílám datasheet vodiče.

Jan Yossarian:

Pokud italští chlapci dělají elektroinstala ci dle platných ČSN, jsou vodiče v trubkách méně používanou variantou, ovšem oficiálně možnou.

Vojtěch Běhunčík:
Spíše bych se zaměřil na typ těch "chrániček pod podlahou" a podíval se alespoň na
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2  "Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení" a další související.

Ižák Ctibor:
Používanie CY vodičov v trubkách bolo pred pár 10.ročiami úplne normálne. Pokiaľ to robí človek, ktorý má v tom prax, má to oproti káblom nejaké výhody. Napr: nemusím rozmýšľať,  akú kombináciu káblov použiť,  ak mám viac obvodov, kde potrebujem neštandardný počet vodičov, rôznych farieb. Môžem použiť krabice na odbočenie, v ktorých pri správnom rozvrhu vodičov nakoniec nebude ani jeden spoj, a predsa ušetrím na dĺžkach vodičov a zároveň nemám pod vypínačom niekoľko zbytočných spojov. Má to aj mnoho iných výhod, ktoré poznajú montéri, ktorí tieto inštalácie robili  v minulosti. Teraz sa robí hlavne káblovačka. Má to tiež aj svoje výhody, aj nevýhody. Závisí hlavne od toho, kto ako je zvyknutý. Momentálne aj ja robím z káblami. Ak ma ale zavolajú na staré miesta, čo som ešte trubkoval, že si chcú dať do pivnice mrazničku a nemajú tam zásuvku, väčšinou  mi tie trubky toľko pomôžu, že to zvládnem takmer bez sekania. A to sa už cení.
Iná stránka veci je to, čo tu spomenul p Vojtěch Běhunčík a to použité materiály. Tie však môžu byť špatne zvolené aj v prípade káblov.

David Hruda:
Co jsem viděl a slyšel, tak v Rakousku kabely vůbec nepoužívají a trubkují.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana