Proc shořel vypínač zářivky?
Fuk Tomáš:
Tvrzení prodejce je nesmysl už jen z toho důvodu, že dokud je spotřebič i se svým vypínačem v pořádku, jistič zůstává nečinný. Do akce vstoupí až poté, co nastala porucha (aby omezil rozsah následných škod).
Štefan Beláň:
Citace: Beorgi 13.06.2018, 14:35
Proc vyhorel spinac... Zarivka byla pripojena do zasuvky na 230V s jistenim okruhu pomoci B16/1...
Prijde mi divny jiz samostatny pozadavek na jisteni zarivky na 6A a myslim, ze me tak trochu taha za nos.
Napsal jste toho hodně, ale vůbec nic o vypínači, který jste použil. Chyba je určitě v použitém vypínači a kdo montáž provedl.
Přepokládám, že váš dodavatel je nějaký prodavač a určitě ne výrobce. Ten by takovou hloupost nikdy neřekl.
Více by napovědělo foto.