Kdo dokáže lokalizovat místo poškození venkovního kabelu?

(1/2) > >>

Milan Karvánek:
Nedisponuje někdo z vás v Praze a oklolí přístrojovým vybavením pro přesnou lokalizaci místa porušení venkovního kabelu a byl by ochotný tyto práce pro mě provést?

Jedná se o běžný kabel CYKY 3x2,5 pro napájení brány u domku, kabel byl instalován cca před 18 roky, před časem byly majitelem prováděny zahradní úpravy, zámková dlažba atp. při kterých pravděpodobně došlo k natržení vnějčí izolace kabelu o nějakou hranu betonového prvku dlažby. Bezprostředně po realizaci zhradních úprav se závada neprojevila až později po 2 zimách, začal vypadávat chránič, posléze tvrdý zkrat vybavil i pojistky v motoru brány, Nyní je na kabelu zkrat všech žil navzájem a proti zemi.

Jan Franěk:
Pošlu ti kontakt na spolehlivého kolegu.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Karvánek  11.06.2018, 09:36

posléze tvrdý zkrat vybavil i pojistky v motoru brány, Nyní je na kabelu zkrat všech žil navzájem a proti zemi.


To nevypadá na zkrat v kabelu, ale v motoru.

Ale předpokládám, že byl kabel měřen při odpojených koncích.

Jan Franěk:
Řešil jsem to asi 2x a vždy byl provrtaný kabel přímo v základovém betonu pohonu vrat. V obou případech se jednalo o posuvnou bránu. Možná bych někde objevil i pár fotek.

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Karvánek  11.06.2018, 09:36

..Nyní je na kabelu zkrat všech žil navzájem a proti zemi.

Pokud je to velmi malá hodnota proti zemi, nebude to někde "v terénu",  ale bude to v místě poškození spojené s něčím, co je slušně uzemněné.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana