Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?  (Přečteno 7381 krát)
Martin So
« kdy: 05.06.2018, 08:46 »

Patrím pod EON (Brno Venkov) Projektant to cca pred 8 mesiacmi s EONom, a stav bol nasledújci: "Eon to nezaujíma",  dom je pripojený cez konzolu na fasáde, cca 4m od domu je stĺp, poisky sú na stĺpe a všetko za poistkami vraj nie je ich starosť... Eleketromer je v dome. Ok, povedali sme si fajn, len sa trochu (16cm) predĺži konzola aby nebola utopená v polystyréne a pripojka ostáva bez zmeny.

Včera mi elektrikár oznámil, že prívodný kábel nie je dosť dlhý aby sa dal natiahnuť na predĺženú konzolu. Fasádníci prídu o dva týždne.

Ide samozrejme o čas. Kábel od fasády do elektromeru je starý hliníkový, to nemalo ničomu vadiť ale je vedený v starej trubke. Potrebujeme sa vyhnúť tomu aby nás distribútor donútil robil niečo časovo náročné, samozrjeme neostať bez elekriny dlhšie ako pár hodín.

Ako by som mal ďalej postupovať?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 05.06.2018, 14:18 »

Osobne by som to riešil rovno výmenou kábla.
Má to viac výhod:
- životnosť kábla sa začne počítať odo dňa montáže
- teraz máte jedinečnú príležitosť sekať do obvodového múru, zateplenie to zakryje
- vyhnete sa ďalšiemu spoju, ktorý by už nikdo nikdy nekontroloval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.06.2018, 17:30 »

Sežeňte elektromontážn í firmu, která toto umí udělat.
Doporučoval bych, stejně jako Miro Révus, výměnu celého kabelu z pojistkové skříně až do domu.
Uměl bych si představit, a asi bych to i doporučil
 - pokud je ER někde uvnitř domu a tažení nového kabelu do něj by bylo komplikované, tak osadit druhou SP (pojistkovou skříň) na fasádě a v ní spojit stávající kabel do elektroměrovéh o rozvaděče a nový kabel ze sloupu. Toto je práce, pro firmu/OSVČ, který to umí, práce tak na 4 hodiny. Jasně, bude k tomu potřebovat plošinu, možná, když je zdatný a šikovný, by stačil i dlouhý žebřík. Ale je to podle mě do těch 14 dní realizovatelné .

Ovšem počítejte s tím, že solidní firma/OSVČ má práci na dlouho dopředu naplánovanou, takže když bude chtít něco "hned",  tak je logické že to bude stát nějaký peníze. A upřímě, nejste moc v situaci, kdyby jste měl čas nějak extra moc licitovat o ceně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.06.2018, 07:33 »

Len tak na okraj.
Včera mi technik VSD potvrdil, že bez ich súhlasu nesmiem SP na stĺpe v ich majetkovom rozhraní ani len otvoriť.
Predpokladám, že EON má k svojmu majetku podobný prístup.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.06.2018, 14:36 »

Len tak na okraj.
Včera mi technik VSD potvrdil, že bez ich súhlasu nesmiem SP na stĺpe v ich majetkovom rozhraní ani len otvoriť.
Predpokladám, že EON má k svojmu majetku podobný prístup.

Ano toto je oficální stanovisko. Jenže, to neoficiální, od kluků co se pohybují po "revíru" je takovéto: "Pokud to umíte, tak si to klidně připojte, ať na nás nemusíte čeket. Bude to pro obě strany jednodušší."
Zrovna minulej týden jsem řešil dvě nové přípojky. Obě ve stejné lokalitě. U obou bylo v poznámce v Žádosti o smlouvu napsáno, že přípojka NENÍ připojena k DS. A bylo to připraveno přesně podle PP. Na obě místa přijel člověk s elektroměrem a strašně se divil, že to není připojený k DS. Před zákazníky jsem byl za pitomce... Takže další čekačka až se někdo na zákaznickým servisu probere a vyšle tam techniky to připojit. A od nich mám potom tu výše napsanou informaci.
Takže asi tak, když bude zákazník vysírka, tak ať si to připojí EONi, když bude zákazník normální (jakože to je většina mých),  tak mu to připojím a může mě celej EON škrabat na zádech.
Další varianta je stát se jejich smluvním partnerem, nebo spíše mít od nich jen nějaký glejt, že tyto práce mohu provádět. Už nad tím nějaký čas přemýšlím, že si toto nějak zařídím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.06.2018, 14:42 »

Včera mi technik VSD potvrdil, že bez ich súhlasu nesmiem SP na stĺpe v ich majetkovom rozhraní ani len otvoriť.
Pravda je taká, že týmto náš rozhovor neskončil... Úsměv Úsměv Úsměv,  a ďalší postup je už na mojom tričku. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.06.2018, 21:34 »

Patrím pod EON (Brno Venkov) Projektant to cca pred 8 mesiacmi s EONom, a stav bol nasledújci: "Eon to nezaujíma",  dom je pripojený cez konzolu na fasáde, cca 4m od domu je stĺp, poisky sú na stĺpe a všetko za poistkami vraj nie je ich starosť... Eleketromer je v dome. Ok, povedali sme si fajn, len sa trochu (16cm) predĺži konzola aby nebola utopená v polystyréne a pripojka ostáva bez zmeny.

Včera mi elektrikár oznámil, že prívodný kábel nie je dosť dlhý aby sa dal natiahnuť na predĺženú konzolu. Fasádníci prídu o dva týždne.

Ide samozrejme o čas. Kábel od fasády do elektromeru je starý hliníkový, to nemalo ničomu vadiť ale je vedený v starej trubke. Potrebujeme sa vyhnúť tomu aby nás distribútor donútil robil niečo časovo náročné, samozrjeme neostať bez elekriny dlhšie ako pár hodín.

Ako by som mal ďalej postupovať?




Tak to dopadá když se nad tím dopředu nepřemýšlí....
V předstihu se mohl přemístit elektroměr a přeložit kabel.
Mohl jse mít zrekonstruovan é OM podle nových PP při jednom bordelu i s fasádou.
Takhle máte elektroměr na desce v kvartýru, nastavenou konzolu (fajn tepelný most) a starej hliníkovej kabel a nevíte co s tim.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.