Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?

(1/2) > >>

Pavel S.v.:

Co by obnášelo správné zapojení ventilátoru v prostoru sprchy. Chtěl bych ho umístit až ke stropu, tedy výše než 225cm. Viděl bych to asi takto:

https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/ventilator-vents-100-mat-12v
https://www.tme.eu/cz/details/pss50_230_12v/bezpecnostni-transformatory/breve-tufvassons/


Jenže. Rozvody jsou ještě TN-C. Bylo by nutné při takovémto zásahu rozdělit v celé koupelně PEN na PE a N a přidat proudový chránič?

Jiné umístění není v této výšce na obvodové zdi domu možné (mimo sprchu vadí překlad nad oknem) a pokud to nejde bez předělání na TN-C-S tak budu muset asi hledat jiné řešení  (umístit dále od sprchy a dlouhé potrubí ven)...
Ovšem druhá otázka je jestli by mi takto umístěný ventilátor kromě odvádění páry také neudělal průvan ve sprše a nebyla tam zima, máte s tím někdo zkušenosti?

Jirka Š. Svejkovský:
Nevím, jak byste chtěl zapojit ventilátor 12V na chránič.

Pokud umístíte zdroj 230/12V SELV mimo koupelnu, pak máte vyřešeno vše.

Překopat TN-C na TN-C-S a doplnění chrániče je vždy dobrý nápad, je to vyšší level vaší bezpečnosti. S ventilátorem to ale moc nesouvisí.

Pavel X Svoboda:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  04.06.2018, 08:14

Nevím, jak byste chtěl zapojit ventilátor 12V na chránič.
...


Nechtěl. Jen jsem nevěděl, jestli není nutné při úpravě elektroinstala ce v koupelně ji doplnit o ten chránič (jak na zásuvky tak světla). To, že by to nebyl špatný nápad je mi jasné, mě spíš zajímalo jestli je to povinné.

 (poklona)  vám za odpověď.

Pavel Horský:
Delší potrubí = jiný ventilátor. Malé axiální stovkové ventilátory tlačí spolehlivě tak do 1m.
Pokud do sprchy, tak určitě zdroj 12V umístěný mimo koupelnu, nebo nad stropem v zóně mimo sprchový kout.
Pakli.že budete zasahovat do rozvodů v koupelně, pak již vše přes proudový chránič.

Pavel X Svoboda:
Potrubí bude dlouhé max. do 60cm a trafo SELV chci umístit do vedlejší technické místnosti která je za zdí sprchového koutu.