Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?

(1/1)

Žvak Petr:
V projektu bylo napsáno, že přívod do HDS je kabelem AYKY......stej ným průřezem je připojen i RE1, který je hned za zdí. Současně je do rozvaděče veden i FeZn 10.
Není to ale pravda. Z HDS vede do RE1 kabel, který má průřez nižší.
Z RE1 má být připojen nový rozvaděč, který bude vedle RE1. Protože přívod z RE1 už by nevyhovoval,
bude z HDS připojen nový kabel (dohodnuto i s distributorem.
Stačí ze stávajícího RE1 připojit i přizemnění FeZn?

Vít Rotrekl:
Otázkou je, jestli je tam to přizemnění nutné. Ale dle mě by mělo stačit. Ono v HDS připojovat 2x odvodní PEN a ještě 2x FeZn d10mm nebude z praktického hlediska moc pohodlné. Záleží co je to za HDS.
Spíše bych se zaměřil na to, jak to uzemnění v HDS, případně tedy v RE1/2 propojit s uzemněním objektu, jestli teda nějaké je nebo se bude budovat. Nedělal bych si moc iluze o kvalitě uzemnění sítě.

Rozvodak:
Taky myslim že lepší pospojit s uzemněním objektu. Jen si spíš nedělám iluze o zemniči budovy.
2x FeZn v HDS jsem snad ještě neviděl ale určitě to bude  lahůdka připojit.

Žvak Petr:
Citace: Rozvodak  25.05.2018, 20:53

Taky myslim že lepší pospojit s uzemněním objektu. Jen si spíš nedělám iluze o zemniči budovy.
2x FeZn v HDS jsem snad ještě neviděl ale určitě to bude  lahůdka připojit.

Vzhledem k vzdálenosti z HDS - RE1 asi 2,5m. A vzdálenosti RE1 a nového RE2 asi 1 metr
už to řešit nebudu - propojím je.
Projektant tam nebyl a asi to měl vše na háku - doporučím žalobu na projektanta.

Navigace

[0] Index zpráv