V priemyselnej hale je umiestnený silový rozvádzač ktorý je možné otvoriť len nástrojom.
V hale sa sa pohybujú laické osoby a samozrejme firma má aj svojich zmenových údržbárov s elektrotechnic kou kvalifikáciou.
Aké prevedenie silového rozvádzača je potrebné vyrobiť do tejto haly?
Všetko prosím vás berte len ako príklad a nie momentálne konkrétny problém.
Ide mi len o to či je potrebné použiť rozvádzač s úplným krytím (rozvádzač A ) alebo stačí prevedenie (rozvádzač B) kde je samozrejme splnená podmienka podľa 61439 min krytie IP20 po otvorení.


* Rozvádzač A.jpg (159.77 KB, 1440x1080 - prohlédnuto 675 krát.)

* Rozvádzač B.jpeg (277.01 KB, 1440x1080 - prohlédnuto 966 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.05.2018, 07:31 »

Rozvadec je potreba udelat v takovem kryti aby vyhovoval vnejsim vlivum. Úsměv
Pokud jde jen o pozadavky na IP rozvadece po otevreni, tak by mel mit IPxx/20. Coz si myslim splnuje i ten rozvadec na obrazku B, pokud je ta sbernice jen PE. Pokud by tam byla i PEN nebo N, tak by by uz ro IPxx/20 nebylo.
Takto si to myslim ja a muzu se plest...nicmen e urcite to nejaky zkusenejsi kolega rekne presneji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.05.2018, 08:38 »

Vypadá to, že je krytí splněno. Přípojnice N vidím ve spodní části v krytém provedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.05.2018, 08:52 »

V priemyselnej hale je umiestnený silový rozvádzač ktorý je možné otvoriť len nástrojom.
V hale sa sa pohybujú laické osoby a samozrejme firma má aj svojich zmenových údržbárov s elektrotechnic kou kvalifikáciou.
Mohol by ste ozrejmiť za akým účelom sa v priemyselnej hale pohybujú laici?

Lebo ak tam naozaj majú čo hľadať, a to súčasne z prístupom k rozvádzačom, potom musia rozvádzače spĺňať podmienky STN EN 61439-3, Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.05.2018, 10:17 »

Ve výrobní hale se pohybují dvě skupiny pracovníků.

1) Pracovníci seznámení a poučení, obvykle je to obsluha zařízení (§§3 a 4)

2) Pracovníci znalí s elektrotechnic kou kvalifikaci ( §§ 6 a výše....)

Pokud provozovatel podle ČSN EN 50110-1 připustí pro obsluhy vstup do rozvaděčů za účelem zapnutí -  vypnutí, pak musí zabezpečit ochranu před úrazem elektrickým proudem.
ČSN EN 61140 ed. 2 doporučuje přístupnost pro ovládání pomocí zábrany krytem v provedené IP XXB nebo IP XXD.

Na obrázku A je provedená zábrana v přístupu krytem. Kryt  nesmí obsluha odstranit. Za krytem je ještě zóna přiblížení a následuje krytí IP XXB

Norma pro rozvaděče ČSN EN 61439-1 ed. 2 v článku 8.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem se právě odkazuje na ČSN EN 61140 a další normy. Pak jen zcela jednoduše ukazuje směr, že "živé části musí být úplně pokryty izolaci, která může být odstranění pouze pomocí nástroje

Provedení podle obrázku B, myslím splňuje provedení IP 20 pro kvalifikovanou elektrotechnic kou obsluhu a údržbu.

Aké prevedenie silového rozvádzača je potrebné vyrobiť do tejto haly?

Nejdříve bych si položil otázku, k jakému účelu bude rozvaděč sloužit?
Na příklad: ( viz příloha C 61439-1 )

a) distibuční rozvaděč pro několik strojů - pak typ A
b) rozvaděč pro osvětlení, kde bude plno jističů a vypínačů - také typ A
c) zásuvkové obvody, klimatizace atd - stále typ A
d) technologické zařízení, svorky stykače, zdroje atd - typ B
c) typické rozvaděče pro strojní zařízení - většinou typ B

Na štítcích rozvaděčů obvykle vídávám IP 43/IP 20 nebo IPxxB
Přitom někteří výrobce označením IP xxB říkají, že jsou tam ještě kryty....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Otras
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 18.05.2018, 18:05 »

Mohol by ste ozrejmiť za akým účelom sa v priemyselnej hale pohybujú laici?

Lebo ak tam naozaj majú čo hľadať, a to súčasne z prístupom k rozvádzačom, potom musia rozvádzače spĺňať podmienky STN EN 61439-3, Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO).


Páni veľmi pekne ďakujem za všetky reakcie.
V hale sa skutočne pohybujú pracovníci - laici (obsluha obrábacích strojov - horizontkári ,frézari ,  rôzni pomocní pracovníci ktorí nemajú ani vzdelanie v danom odbore ,  často robia úplne niečo iné ako sú vyučení).Z rozvádzača by boli napojené obrábacie stroje ,  svetelné a zásuvkové obvody. Ak má firma svojich elektrikárov ,  obsluha stroja by asi nemala ísť do rozvádzača a mala by zavolať elektrikárov ,  ktorí majú potrebné vzdelanie na to aby mohli ísť do rozvádzača B a teda problém vyriešiť.Vysve tľujem si to správne ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 18.05.2018, 18:40 »

V hale sa skutočne pohybujú pracovníci - laici
V ČR nemůže být žádný zaměstnanec laik, vysvětlení viz  TNI 332000-4-41, str. 12.
Že by to na Slovensku bylo jinak?  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Otras
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 18.05.2018, 18:51 »

Chlapi prepáčte ,  zle som sa vyjadril. Nie laici ale osoby poučené
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 22.05.2018, 10:31 »

Poučená osoba má zakázané loziť do vnútra rozvádzača. Ak potrebuje niečo vypnúť v prípode havárie alebo úrazu, rozvádzač má mať zvonka prístupný hlavný vypínač alebo vyrážacie tlačidlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.05.2018, 14:39 »

Poučená osoba má zakázané loziť do vnútra rozvádzača. Ak potrebuje niečo vypnúť v prípode havárie alebo úrazu, rozvádzač má mať zvonka prístupný hlavný vypínač alebo vyrážacie tlačidlo.
Ja našim poučeným poskoka nerobím, ističe a chrániče si nahadzujú sami, vrátane výmeny poistkových vložiek. Mrknutí
Prečo by ste poučených nepustil ani za prvé dvere ku krytu k bežnej obsluhe EZ, alebo napríklad vyčistiť vnútro bezpečne vypnutého rozvádzača pod dozorom?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.05.2018, 08:36 »

Poučená osoba má zakázané loziť do vnútra rozvádzača. Ak potrebuje niečo vypnúť v prípode havárie alebo úrazu, rozvádzač má mať zvonka prístupný hlavný vypínač alebo vyrážacie tlačidlo.

Jen pro připomenutí:

Vyhláška 50/78 Sb. již před 40 léty stanovila, že organizace ( provozovatel) pro §4 stanoví obsah  poučení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat.

Pro práci i obsluhu na elektrické zařízení odjakživa platila ČSN 34 3100 a  již dlouho platí ČSN EN 50110-1, která říká že osoby poučené, neboli Instructed person jsou osoby prokazatelně poučené osobami znalými, umožnující ji vyvarovat se nebezpečí, které elektřina může vytvořit.

A z toho všeho společně s vnějšími vlivy se odvíjí i provedení rozvaděčů pro průmyslové použití.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 25.05.2018, 13:46 »

Ja našim poučeným poskoka nerobím, ističe a chrániče si nahadzujú sami, vrátane výmeny poistkových vložiek. Mrknutí
Prečo by ste poučených nepustil ani za prvé dvere ku krytu k bežnej obsluhe EZ, alebo napríklad vyčistiť vnútro bezpečne vypnutého rozvádzača pod dozorom?


V tom prípade nie sú iba poučenými, ale aj zodpovednými.
Moje skúsenosti z priemyslu sú skôr negatívne a tam, kde sa obsluhe povolil vstup do rozvádzača, to aj podľa toho vyzeralo: večne otvorené dvere, poškodené dverové zámky, znečistený rozvádzač, predimenzované poistky a nedovolené zásahy do tepelných relé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou mám použít rozvodnici pokud bych chtěl dvířka později nechat opláštit dřevem?
 Vyrábí někdo plastový rozvaděč s odvětráváním?
 Kde seženu malý nerezový rozvaděč?
 Jaky mám zvolit typ rozvodnice pouzit pro podruzny elektromer?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 ELPLAST KPZ: Katalog skříní 2017
 Existují elektroměrové rozvaděče pro venkovní použití a na hořlavý podklad?
 DCK HOLOUBKOV: Technický katalog 2017
 Znáte jinou rozvodnici pro montáž do panelu než je ABB Luca?
 RITTAL: Řadové spojení rozvaděčových skříní VX25
 Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE
 CONTEG poskytuje záruku 15 let!
 ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět!
 Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?
 Domovní rozvodnice ABB UK 600 nabízí pro aplikace dvojnásobnou kapacitu
 Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
 Proč mi projektant navrhuje větší rozvaděče, než skutečně potřebuji?
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 Siemens rozšiřuje portfolio plynem izolovaných rozvaděčů
 TIP na oceloplechové skříně WST
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 LIVE Rittal Configuration System - Nový rozměr jednoduché konfigurace DNES VE 13:00 hodin
 LIVE RITTAL: Plastové rozvaděčové skříně AX Plastic (REPRÍZA)
 HAGER: volta.hybrid řešení 2v1
 Používáte modulární rozvodnice ESTA? Jsou vhodné pro domovní, bytové a podobné instalace?
 Existuje nějaká kombinovaná skříň - SS200 + 2x ER212?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ?
 LIVE Rittal: RiCS – snadný návrh skříní VX25 a příslušenství
 Multifunkční rozvaděč HAGER univers FW pro všechny aplikace
 LIVE EATON: Typově ověřené rozvaděče xEnergy Light do 1600A
 Je skříň se svodiči rozvaděčem nebo nikoliv?
 Existuje norma pro provedení a značení HDS dvířek?
 Jaké jsou rozdíly mezi výrazy DistriTon, DistriSet, DistriBox?
 Lze za rozvaděč považovat rám bez zadní stěny?
 EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin
 Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.