Proč některé plynové kotelny mají centrální vypínací tlačítka?

<< < (2/5) > >>

Pavel Tesař:
Místností pro kotle  podměrečné, jako 2x48 kW nejsou vlastně kotelny a toto nařízení se na ně nevztahuje.

Fuk Tomáš:
Citace: Pavel Tesař  07.05.2018, 21:20

Místností pro kotle  podměrečné,  jako 2x48 kW nejsou vlastně kotelny...

Jestli místnost vybavenou dvěma kotli, 400-litrovým bojlerem, třemi regulačními servoventily, čtyřmi oběhovými čerpadly, čtyřmi tlakovými pojistnými ventily, detektorem hořlavých plynů,  několika teplotními a tlakovými čidly, dvěma hlídači max. teplot, třemi expanzními nádržemi, hromadou ventilů a rozvaděčem MaR s řídicím počítačem chcete nazývat jinak než kotelna, tak klidně. Ale dodnes jsem si myslel, že jazyk byl vymyšlen za účelem dorozumění.

Pavel Tesař:
Chápu, ale musíte si ztěžovat u ČSN 07 0703.  (norm)

Fuk Tomáš:
Citace: Pavel Tesař  08.05.2018, 20:08

Chápu, ale musíte si ztěžovat u ČSN 07 0703.  (norm)

Stěžovat si nemám na co, anžto se dotyčných “podměrečných” kotelen netýká.
Citace

ČSN 07 0703 Tato norma platí pro navrhování, zřizování a provoz kotelen s parními a kapalinovými kotli na plynná paliva (dále jen "zařízení kotelen") se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a též kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW...
Mj. i z tohoto textu je zřejmé, že autoři normy nepopírají existenci kotelen menších  :D

Pavel Tesař:
Správně a pak vás nic nenutí tam to nouzové tlačítko dávat.  (dance)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana