Proč některé plynové kotelny mají centrální vypínací tlačítka?
Pavel Tesař:
Místností pro kotle podměrečné, jako 2x48 kW nejsou vlastně kotelny a toto nařízení se na ně nevztahuje.
Fuk Tomáš:
Citace: Pavel Tesař 07.05.2018, 21:20
Místností pro kotle podměrečné, jako 2x48 kW nejsou vlastně kotelny...
Jestli místnost vybavenou dvěma kotli, 400-litrovým bojlerem, třemi regulačními servoventily, čtyřmi oběhovými čerpadly, čtyřmi tlakovými pojistnými ventily, detektorem hořlavých plynů, několika teplotními a tlakovými čidly, dvěma hlídači max. teplot, třemi expanzními nádržemi, hromadou ventilů a rozvaděčem MaR s řídicím počítačem chcete nazývat jinak než kotelna, tak klidně. Ale dodnes jsem si myslel, že jazyk byl vymyšlen za účelem dorozumění.
Pavel Tesař:
Chápu, ale musíte si ztěžovat u ČSN 07 0703. (norm)
Fuk Tomáš:
Citace: Pavel Tesař 08.05.2018, 20:08
Chápu, ale musíte si ztěžovat u ČSN 07 0703. (norm)
Stěžovat si nemám na co, anžto se dotyčných “podměrečných” kotelen netýká.
Citace
ČSN 07 0703 Tato norma platí pro navrhování, zřizování a provoz kotelen s parními a kapalinovými kotli na plynná paliva (dále jen "zařízení kotelen") se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a též kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW...
Mj. i z tohoto textu je zřejmé, že autoři normy nepopírají existenci kotelen menších :D
Pavel Tesař:
Správně a pak vás nic nenutí tam to nouzové tlačítko dávat. (dance)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana