Je správné pospojit spotřebič tř.II?
Jaroslav Hofman:
Již nějaký týden se s kolegou revizním technikem dohadujeme o pospojení v prostorách kuchyňských provozů.
Rozsoudí naši při někdo z kolegů?
Varna kuchyňského provozu střední školy byla modernizována a také byly instalovány tzv.mycí vany.
Mycí (oplachová) vana je nerezový hluboký dřez jehož nedílnou součástí je bezdotyková baterie.
Veškeré obvody i štítkově označeny jako tř.II.
Já vím,že i voda je zcela nová-plastové potrubí.
Tento samostatný výrobek obsahuje přívodní šňůru II která přímo zaúsťuje do trafa s bezpečnostním oddělením.
Tento samonosný spotřebič pevně přibudovaný k podlaze a rozvodu vody
je pospojen.
Nejsem si jist tímto pospojením,protože jsem vlastně"zrušil tř.II" a nahradil ji pouze zvýšenou ochranou pospojením.
Co se stane pokud se pospojení někde přeruší a z vedlejšího stroje se objeví na kovové kostře napětí 0,2-5sec.
Za rady předem (poklona) .
Kamil Novák:
Má ta vana již od výrobce na kostře šroub nebo jinou svorku, označenou jako uzemňovací nebo ekvipotenciálo vá ?
V každém případě ale spojením přístupných vodivých částí u II.třídy ochranu izolací "nezrušíte".
U II.tř. totiž nejsou Neživé části, ale tzv. Okolní vodivé části.
U zdravotnických přístrojů je poměrně běžné, že i přístroje II.tř., které mají (ale taky nemusí mít) vodivý kryt, mají svorku pro ekvipotenciáln í spojení (což je prakticky pospojení).
Jaroslav Hofman:
Nic takového tato vana nemá,díky za další reakce
Kamil Novák:
A jak je tedy technicky to pospojení napojeno?
A jaké krytí má elektrická část té vany na štítku?
A jak jsou stanoveny vlivy v té kuchyni?
Jaroslav Hofman:
Pospojení je přivedeno na šroub z podlahy,který je přes kvalitní podložky sponen s nosnou nohu.
Krytí vyznačeno 54
Vnější vlivy běžné pro stravovnu-prostor zvlášť nebezpečný,ale to opravdu není podstata věci.
20 strojů ve varně je pospojeno,vše jsou to stroje tř.I s ochranou sam.odpojením,ale po nové instalaci přibyl tento výrobek.
Krytí,vnější vlivy nemají na tento problém zásadní vliv.
Především-MOHU POSPOJIT ZAŘÍZENÍ tř.II ??