Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních?
Žvak Petr:
Myslím, že nejde využívat konkrétně nějakého výrobce. Jde mi dost i o základní odhad.
Zbytek se dá i dopočítat.
Na B120A jistič v trubce ve zdi po 3 metrech od HDS a poj 200A mě SICHR nepustil kabel
CYKY 4 x 50mm, přestože tabulky uvádějí asi 178A. Po změně na 70+35 už na mě červeně už nemrkal.
Milan Hudec:
Musíte rozlišovat trubku ve zdivu a trubku "nechlazenou".
Zde má normotvorba dlouhodobý rest, jelikož trubku či kabel ve zdivu stále pokládá za vedení po/ve dřevu.
Pavel Horský:
Citace: Žvak Petr 10.05.2018, 20:24
Myslím, že nejde využívat konkrétně nějakého výrobce. Jde mi dost i o základní odhad.
Zbytek se dá i dopočítat.
Na B120A jistič v trubce ve zdi po 3 metrech od HDS a poj 200A mě SICHR nepustil kabel
CYKY 4 x 50mm, přestože tabulky uvádějí asi 178A. Po změně na 70+35 už na mě červeně už nemrkal.
A taky pozor na ten PEN 35mm2. Pokud bude v objektu více zdrojů LED, navrhl bych průřez PEN stejný jako fázové vodiče. LEDky dovedou udělat v síti pěkný bordel :-)
Maroš Klein:
K údaju "tm" by sa občas hodila aj reálna teplota vedenia odvíjajúca sa od zadania záťaže vývodu.
Žvak Petr:
Citace: Maroš Klein 11.05.2018, 09:31
K údaju "tm" by sa občas hodila aj reálna teplota vedenia odvíjajúca sa od zadania záťaže vývodu.
teplotu a rosný bod už nechám metereologům.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana