Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
josef kudlík:
Po koupi domku řeším připojení elektroměru který byl demontován. Příkon 3x25A je v
rezervaci , při deinstalaci nebyl uveden žádný technický problém. Původní
umístění elektroměru bylo na elektroměrové desce v přesíni domu. Nyní řeším revizi
a následně by měl technik od ČEZ elektroměr na základě žádosti od obchodníka
přijít nainstalovat zpět.
Elektrikář říkal že technici neradi montují měřáky na desky, že na to jsou již elektroměrové skříně. Nerad bych ale investoval tisíce do úprav které jsem nikde nenašel jako povinné. Naopak tímto zásahem bych spadal do kapitoly zrekonstruovan ých v rámci nových přípojných podmínek a to nechci.
Je nějaký písemný pokyn nebo nařízení týkající se znovupřípojení na
elektroměrové desky? Já to nikde nenašel tak předpokládám že když zůstala
celá soustava beze změn a vše vyhovovalo při odpojení, tak v případě kladné
revizní zprávy by neměl být s připojením problém. Předpokládám že jsou postupy
dané a není to o tom jak se kde který technik od ČEZu vyspí tak hodiny umístí
nebo ne ...
Zdeněk Friedrich:
Není to o vyspání technika distributora, ale o splnění aktuálních připojovacích podmínek. Revizní technik je od toho, aby posoudil jestli skutečné provedení stávajícího elektroměrovéh o rozvaděče není v rozporu s PP. (norm)
Připojovací podmínky ČEZ: http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20180201.pdf
Ižák Ctibor:
V mojom okolí by vám nič iné neostalo, len kompletná rekonštrukcia inštalácii podľa teraz platných noriem a samozrejme, hlavne elektromer von do plota.
Radim Strycharski:
Vždycky je nejlepší pozorně si přečíst závaznost připojovacích podmínek daného distributora, v tomto případě ČEZ. Tam se dočtete, že pro případ tazatele tyto podmínky závazné nejsou. I kdyby se vyskytla závada na vodičích, na přívodním vedení do bytu nebo na neměřeném vedení a byla by nutnost provést jejich výměnu, není přitom závazná výměna elektroměrovéh o rozvaděče. Může tedy zůstat deska i její původní umístění. Kdybyste chtěl vyměnit pouze elektroměrový rozvaděč, můžete ho nechat v původním umístění.
Zdeněk Friedrich:
Je to hned v úvodu PP.