Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?

<< < (3/4) > >>

Žvak Petr:
Citace: Jan Franěk  26.04.2018, 20:12

Jo, je.  Použít nerezový pásek  (whist) (beach)


NA obrázku je možné řešení, ale nevím jestli to výrobce k tomuto účelu má schválené nebo ne. Možná by se něco podobného našlo, ale osobně neznám nic co bych mohl k tomu to doporučit. Ovšem stále to předpokládá že plynová trubka bude pod objímkou očištěna až na čistý kov.

První spojka z obrázku je skoro na všech plynoměrech.
Jednou jsem četl RZ, kde RT psal tyto svorky dotáhnout.
Myslím ale jako Vy, že nejsou určeny k propojování

Jirka Š. Svejkovský:
Rozpěrku dávají plynaři na potrubí především kvůli stabilizaci rozteče při manipulaci s plynoměrem a odlehčení tahu na závity. Vodivé propojení je tak bonus navíc.

Když tam rozpěrka není, dávám dvě AB (ZS16) svorky a šestku plný vodič. Samozřejmě na holý povrch. Je potřeba odlišit materiál trubky, tedy ctít barvu. Na ocelovou trubku ocelový pásek, na měděnou měděný.

František Šohajda:
Citace

V prvé řadě si zjistěte, z jakého materiálu je plynová přípojka do objektu.

Už jsem to také viděl u plynu přívod i odvod z plastu a pěkně spolené s zžl. vodičem a ještě 10 mm CY.... :( (dance)

Milan Hudec:
Pokud to jsou stovky případů, není snad problém si na osmirkování najmout otroka.
Předpokládám že činnost bude zaplacená.

Žvak Petr:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  27.04.2018, 08:03

Vodivé propojení je tak bonus navíc.
Když tam rozpěrka není, dávám dvě AB (ZS16) svorky a šestku plný vodič. Samozřejmě na holý povrch. Je potřeba odlišit materiál trubky, tedy ctít barvu. Na ocelovou trubku ocelový pásek, na měděnou měděný.

Když rozpěrka je tak........... ..?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana