Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
Jan Bocek:
Citace: Ievgen 22.04.2018, 16:08
Existuje průmyslový rozvod .....
Nemůžu najit normu která to zakazuje nebo dovoluje. Vite o tom něco?
O nebezpečí pro dodavatele zde píši kolegové.....v ždy za to pak může zhotovitel.
Předně nastudujte ČSN EN 60204-1 ed. 2 a to kapitoly 12 a 13.
Pak si také stáhněte Příručka pro projektování, montáž a instalaci - Siemens 2012
Možné to je, ale za určitých podmínek. V každém případě je nutné instalovat podle výrobní dokumentace. Tak musí být stanoveno na jaké zkušební napětí budou použité kabely a jaké typy. Pokud tam máte PLC a FM, tak kabely budou stíněné a zvláštní projekt bude na systém zemnění.
Obvykle to končí tak, že strojní zařízení nefunguje tak jak má. Někdy dokonce není ani stroj bezpečný....an ebo při provozu stroje se zcela zhroutí informační systém firmy. Jenže obvykle za to může dodavatel s projektantem. RT při revizí na takové PONky
( protokol o neshodě) nepřijde. Elektrickou instalaci garantuje ( certifikuje) dodavatel. RT při výchozí revizi zreviduje přívod a může se zajímat o dokumentaci ke shodě. Pokud má zkušeností, tak přijde na to, že schází filtry ve vstupním rozvaděči, že je chybně provedeno pospojování, že nejsou trasy oddělené, nejsou použity stíněné kabely, porušené zásady pro EMC montáže.....ne vhodné komponenty podle vv etc
Přikláním se k názoru, že bez prováděcí instalační dokumentace je to obrovský hazard.
Jak vypracuje dodavatel protokol a dokumentaci o shodě mi není jasné, když nemá co porovnávat že je něco ve shodě.
Tam, kde montážní firma před zahájením montáže vše konzultuje s RT, který bude zpracovávat výchozí revizi a také s technikem, který bude zařízení uvádět do provozu a bude se řídit doporučení, obvykle nenastane problém.
Pokud si ale investor, provozovatel určuje pravidla a vy jen "montujete" pak je dobré vše ošetřít smlouvou, kde je uvedeno, že z vaší strany instalace nepodléhá vyhlášce 118/2016 Sb. a vše je záležitosti objednatele. Je jasné, že tu zakázku nedostanete a budou hledat dalšího levnějšího a přístupnějšího . Je dobrovolné, jakou cestu si kdo vybere. Naše cesta to ale není. ( Takových "zákazníku" je ale hodně...)
Honza Veselý:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 22.04.2018, 21:18
Jistě, to je parketa projektanta. Hoďte to na něj. Aha, on není?
Tak ty kabely ve žlabu alespoň nějak oddělte. Příčkou, vysvazkováním nebo podobně. Plus zápis při KD, že je to na žádost investora.
Naprostý souhlas. S problémem související normy jsem párkrát podrobně listoval a obvykle mi vyšlo: Tohle chce věci znalého(ale opravdu znalého, žádného 'bytaře') projektanta.
Dokud jsem v průmyslových instalacích na vlastní oči neviděl, jaké problémy umí způsobit neuváženě provedené pospojování, jak moc se ovlivňují i docela vzdálené kabely, kolik toho proleze přes oddělovací přepážku, býval jsem rychlý jako kůň silný jako vůl, ale taky tak chytrý. :(
...ještě že jsem začínal u velké firmy kde bylo s kým se poradit. ;)