Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
Ievgen:
Existuje průmyslový rozvod kde jsou napajení motoru 220-400VAC, a take 24VDC(8 až 85A). Zakaznik trvá na tom, že mám pokladat napajení AC a DC v jednom žlabu(perforovanem). Druhý žlab bude použito pro signaly(0-2A z PLC), safety, ethernet apod.
Nemůžu najit normu která to zakazuje nebo dovoluje. Vite o tom něco?
Jiří Schwarz:
Nevím o tom, že by to norma přímo zakazovala. Ono to v principu ani nejde.
Ale je třeba vědět, jestli je AC rozvod TN, TT nebo IT, případně nějaký speciální rozvod, který není podle některého ze jmenovaných vzorů.
Dále jestli je DC rozvod SELV, PELV, FELV, ve jistých případech i DC rozvod můžeme posuzovat jako TN, TT nebo IT.
A norma pak napoví, jak by měly být rozvody oddělené nebo jaká by tam měla být izolace.
Ale v tom by měl mít jasno projektant, měl by to nějak navrhnout a "obhájit".
Je zcela zásadní chybou, když oporu nebo opak hledá ten, kdo ty rozvody pokládá (zle)
Ievgen:
TN-S, PELV. Souhlasim, že projektant by to měl určit, v tomto připadě za projektanta mluví zakaznik. Ale potom revize toho, co jsme namontovali bude v našem rozsahu, a předělavat pak to nechcu ::) Proto to teď zjišťuji.
Jirka Š. Svejkovský:
Jistě, to je parketa projektanta. Hoďte to na něj. Aha, on není?
Tak ty kabely ve žlabu alespoň nějak oddělte. Příčkou, vysvazkováním nebo podobně. Plus zápis při KD, že je to na žádost investora.
Jan Franěk:
Citace: Ievgen 22.04.2018, 21:08
...v tomto připadě za projektanta mluví zakaznik. ..
Tomu nějak nerozumím.
Dělat takovou věc bez projektu a ještě navíc v průmyslu, je cestou do pekla. Hádejte kdo to pak odnese, pokud nastanou problémy. Jistě bude jedno kdo co říkal, pokud to nebude provedeno podle porojektu. Navíc bych rád viděl toho RT, který by se v průmyslu podepsal pod něco co nemá kompletní dokumentaci a ohrozil by tak mnoho pracovníků i spolehlivost provozu. Protože bez znalosti všech technologií se může stát, že to sice projde revizí a bude to nějak fungovat, ale také může docházet vlivem rušení k výpadkům v komunikaci a tedy přerušením ve výrobě, což se nakonec může ukázat jako velmi drahé. Tedy je nutné vědět nejen jaká napětí vedle sebe ukládám, ale i jaké jsou požadavky na konkrétní vedení, včetně jeho uložení. Třeba ochrana před EMC stíněním, nebo uložením do zemněného kového žlabu, případně minimální vzdáleností od silových rozvodů, obzvlášť pokud by se jednalo o kabely k motorům řízených FM.
ALe ve hře je samozřejmě i varianta že to problém nebude. Ale kdo ví když k tomu nemáme dostatek informací.
PS: Jirka mě předběhl a napsal to stručněji ;)