Jak umístit/instalovat zdroj na DIN lištu pro vstupní domácí telefon na půdě?
Tomula:
Jak umístit/instalovat zdroj na DIN lištu pro vstupní domácí telefon v půdě, aby to neodporovalo normám.
Lze ho dát do krabice s IP krytím a položit ho volně např. na izolační vatu (podlahu) půdy a zapojit do zásuvky, která je již v půdě instalována?
Případně použít rozvaděč s IP krytím a nehořlavou podložkou a instalovat na dřevenou konstrukci půdy?
Jiří Schwarz:
Ono těch požadavků bude víc, např.:
- zdroj by měl být výrobcem určen pro montáž na nebo do hořlavých materiálů, pokud ne, je třeba to ošetřit nehořlavou tepelně-izolační podložkou
- v létě je zpravidla na půdě tepleji než v bytu, v zimě tam může mrznout, není tedy vhodný zdroj, který je určen pro "indoor", ale měl by spíše být "outdoorový"
- přívod by měl být přes proudový chránič, pokud bude zásuvka, tak klasicky 30mA, pokud bude pevně připojený, můžeme jít na 100 nebo 300mA
- neměli bychom přehlédnout ani dostatečnou vzdálenost zdroje i rozvodů od součástí hromosvodu
atd...
Tohle přesně ten případ, kdy se dost liší názory na to, jestli se na to vztahuje norma pro domovní rozvody (33 2130 v aktuální edici), nebo je to již poněkud mimo standard a je vhodné to mít ošetřené protokolem o vnějších vlivech.
Jan Franěk:
Půdní prostory jsou velmi náročné. Pomineme-li prach, teplotní rozdíly, tak je potřeba počítat třeba i s hlodavci a podobně. Je mnoho důvodů proč to nedávat na půdu.
Pak je tady samozřejmě návod výrobce, který asi nepočítá se zdrojem "pohozeným" na skelné vatě a předpokládá běžnou svislou montáž. To může mít vliv na správné chlazení elektroniky uvnitř a podobně.. Zdroj bude mít jisto jistě předepsanou provozní teplotu, tedy například 5-30C°, proto že počítá s instalací do vnitřních prostor a to na půdě bez klimatizovanéh o rozvaděče jen těžko docílíte. To samé pak může platit o vlhkosti, která se bude v rozvaděči vystavenému velkým teplotním rozdílům jisto jistě tvořit.
Mám pokračovat?
Jednoznačné NE ale samozřejmě dát nelze i když je to nejjednodušší cesta, vzhkeden k víše popsanému. Je potřeba, ostatně jako v každém případě, pročíst si návody, stanovit VV a vyhodnotit rizika. To za vás nikdo na internetu bez znalostí konkrétního místa a konkrétníého přístroje prostě neudělá.
Tomula:
Výrobce uvádí ke zdroji vnitřní: -10 až 50°C. Zdroj zabírá 8 pozic, zřejmě se ani již do domovního rozvaděče nevejde a kdyby, tak již, ale zase narazím na problém vedení slaboproudé kabeláže od zdroje v rozvaděči ? Nebo to je povoleno ?
Potřebuji to efektivně vyřešit, tak, aby to prošlo revizí. Kdybychom trval na instalaci v půdě, jak to efektivné provést, aby to prošlo revizí.
Jiří Schwarz:
Když na půdě, rozhodně ne pohozené na izolaci, raději ne na trámu. Spíše bych hledal možnost dát to na zeď (na komín ale ne).
IP20 - asi bych čekal na půdě nějakou prašnost, hmyz,... Takže IP 20 není podle mě dobré (dostatečné)
Umístění do nějaké skříňky je problém, muselo by se to ošetřit jestli nedojde k přílišnému oteplení. I když to není typický rozvaděč, pokud bych na tom měl dělat revizi, chtěl bych aby to bylo stvrzeno nějakým seriozním podkladem
Slaboproudá část rozvodu v silovém rozvaděči není zakázaná, ale platí pro ni jistá pravidla a "opět" by takový rozvaděč měl mít nějaký podklad, ze kterého je jasné, že taková sestava byla testována a vyhovuje