Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
JuritaJirka:
Mám malý problém se stykačem na boiler.
Před pár dny začal dělat šílený zvuk a cívka nedokázala sepnout.
Poté co jsem zjistil že stykač je nějaký spečený a nejde ani ručně zamáčknout, tak jsem koupil nový a druhý den ráno ten šílený zvuk znovu a stykač je zaseklý v sepnuté poloze.
Co to může způsobovat?
Že by byl nějaký problém v relé od HDO a nějak pulzoval?
Jiří Schwarz:
Ono by to asi chtělo změřit na místě a zkontrolovat zapojení...
Nespíná vaše HDO náhodou více stykačů (relé)?
Stykačům nebo relé vadí jedna věc - když se náhodou někdo "netrefí" a jeden spínací kontakt v HDO spíná 2 relé nebo stykače a jsou připojené na různé fáze.
To pak dělá divy, když HDO vypne a jsou do série 2 relé nebo stykače na sdružené napětí:
- pokud jsou stejné, vrčí to, je to v poloze, kdy to není dobře sepnuté, mohou tam být přechodové odpory, které to ohřejí, poškodí,...
- pokud nejdou stejné, zpravidla ten "slabší" to dlouho nepřežije
David Frýba:
Citace
spečený
Citace
zaseklý
Nutno specifikovat zda se stykač mechanicky zasekává nebo zda se na mu spékají kontakty.
Jan Franěk:
Špatný signál nedokáže nic. ;D
To co popisujete dokáže většinou zedník převlečený za elektrikáře špatným zapojením stykače a HDO, nebo technická závada. V obou případech je potřeba zavolat odborníka, pro kterého je řešení hračkou a navíc si přiveze i nové relé sebou. Osobně sebou vozím dvě varianty relé a zákazník dostane dokonce na výběr.
Rozvodak:
Jen dodám k teorii dvou fází na cívky, že to se nestane samo od sebe, zvlášť jestli to dříve bylo bez problému.
Leda by tomu předcházel nějaký zásah... v bytovém nebo elekroměrovém rozvaděči.