Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
František Šohajda:
Citace: Patrik Mlynar 19.04.2018, 09:03
Je to v sulade s poziadavkou na moznost kontroly spoja ?
Co na tom spoji chcete kontrolovat?? :o
To bych se nechal poučit ! ;D
Patrik Mlynar:
Citace: František Šohajda 19.04.2018, 10:00
Co na tom spoji chcete kontrolovat?? :o
To bych se nechal poučit ! ;D
Ak nie su v poriadku omietkou zahadzane krabice alebo spoje v krabicke / bez krabicky pod sadrokartonom, preco sa ta ista logika neaplikuje na gelom zaliate radove svorky ?
V oboch pripadoch nebude vizualna kontrola mozna, len meranie odporu spoja.
Jiří Schwarz:
Citace: Patrik Mlynar 19.04.2018, 09:03
Je to v sulade s poziadavkou na moznost kontroly spoja ?
Existují i spojky v provedení jako krabice (trochu podobné Acidur), kde je to celé zalité gelem, který je částečně průhledný, není problém jej propíchnout měřicím hrotem, dá se bez poškození kabelu (vodičů) odstranit...
--------------
Ale já bych ten dotaz úplně obrátil - jaká svorky nebo spojovaní prvky použít v prostředí, které je vlhké? Jaké jsou do takového prostředí doporučeny výrobcem?
Jirka Š. Svejkovský:
A co HENSEL WP 0404 B? Sice to stojí peníze, ale vypadá hodně bytelně.
Jiří_Hrubý:
Pokud se nepředpokládá opakované rozebírání na dalších 20 let a řadové svorky jsou vyžadovány, ošetřil bych odizolovanou část vodičů lehce kontaktní vazelínou, použil bezšroubové svorky a celé to přestřík něčím jako Urethan 71, včetně těch CY trčících z kabelu, nejsou-li ošetřeny jinak.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana