Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
ivan kutnohorský:
Po obvodu domu s valbovou střechou o rozměru 15x15 metrů, je pozinkovaný poplastovaný žlab. Tloušťka žlabu je 0,5mm a tím splňuje podmínky ČSN EN 62305-3 ed.2 Tabulka 3 pro tloušťku t´ při které může dojít k propálení. Ke žlabu je připojena jímací soustava a vývody ze základového zemniče. Mohu tento žlab použít jako bod ekvipotenciáln ího pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?
Jiří Schwarz:
Vy věříte u poplastovaného plechu na dostatečnou vodivost spojů?
Já bych takový optimista nebyl.
ivan kutnohorský:
Napadlo mě to v souvislosti s ČSN EN 62305-3ed.2 článek 5.2.5 Náhodné součásti POZNÁMKA:2
Tenká vrstva ochranné barvy, nebo 1mm asfaltu nebo 0,5mm PVC se nepovažuje za izolaci.
Milan Hudec:
Citace: ivan kutnohorský 18.04.2018, 09:07
Po obvodu domu s valbovou střechou o rozměru 15x15 metrů, je pozinkovaný poplastovaný žlab. Tloušťka žlabu je 0,5mm a tím splňuje podmínky ČSN EN 62305-3 ed.2 Tabulka 3 pro tloušťku t´ při které může dojít k propálení. Ke žlabu je připojena jímací soustava a vývody ze základového zemniče. Mohu tento žlab použít jako bod ekvipotenciáln ího pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?
Přípojnice vyrovnání má svoje výrobková specifika, která poplastovaný plíšek určitě nesplňuje.
Maroš Klein:
Citace: ivan kutnohorský 18.04.2018, 09:07
... žlab použít jako bod ekvipotenciáln ího pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?
Polohou na žľabe znižujete „s“?