Ako správne predistiť prúdový chránič?

<< < (2/3) > >>

Maroš Klein:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  16.04.2018, 12:11

Z technických informací Eaton.

OEZ si verí viac... :)

Pavel Ryšavý:
Maroš: Z katalogu OEZ, pro LFE:

B) Jištění proti přetížení
Jištění chráničů proti přetížení je možné jak pojistkami, tak i jističi při dodržení následujících
podmínek:
- jmenovitý proud pojistky musí být o stupeň menší než jmenovitý proud proudového
chrániče In pojistky o 1 stupeň menší ≤ In chrániče
- jmenovitý proud jističe musí být roven nebo menší než jmenovitý proud proudového
chrániče In jističe ≤ In chrániče.

Maroš Klein:
V poriadku.
Ale čo ak sa nechcem na príkone umelo obmedzovať, proti preťaženiu sa istiť nechcem, ale občas si z vývodu potiahnem maximum?
Zakazuje mi výrobca preťaženie?
Chce ma pred niečím chrániť?
A bude ma informovať o nedovolenom preťažení, alebo o nedovolenom istení?

Teraz hovorím o elektrickej inštalácii s elektrickými predmetmi v normálnom návrhu s normálnou prevádzkou.
Kde nájdem v normách rozpor?

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Maroš Klein  17.04.2018, 09:22

OEZ si verí viac... :)


Vyndejte z toho ten jistič a nechte jenom pojistku.

Citace: Maroš Klein  17.04.2018, 09:57

Kde nájdem v normách rozpor?


Nevím, jestli v normách, ale v pokynech výrobce určitě rozpor najdete. A tyto pokyny jsou závazné.

Sám nevěříte tomu, že budete svoje chování (občas potiahnete) dodržovat po celou dobu životnosti instalace.

Milan Otras:
Chlapi veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Pán Svejkovský klobúk dole ste hlava.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana