Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
(1/1)
revitalizator:
Motorový 3F spouštěč nastavený na 16A, jedná se o připojení více PC zařízení, proto není použita ani ochrana proudovým chráničem z důsledku vypadávání.
Milan Hudec:
Mohu do bramboračky namísto brambor použít krmnou řepu?
Ne, pokud nečíhá z poza rohu hladomor.
Jiří Schwarz:
Všechno jde...
Ale chtělo by to mít změřené parametry sítě a posoudit jestli bude správně fungovat ochrana automatickým odpojením od zdroje při poruše.
A třeba to vyjde tak, že se ke každému PC, monitoru, tiskárně... natáhne CYA 4mm2 na nějakou sběrnici a odtud se to CY (CYA)10 nebo 16mm2 natáhne do rozvaděče...
Druhá možnost je mít tam více okruhů, a třeba tam dát i nějaké časové relé, které při zapnutí bude postupně PC připojovat s několikavteřin ovým zpožděním
Jirka Š. Svejkovský:
Padá vám to při zapnutí?
Motorák (Class 10) má charakteristik u někde mezi jističem C a D. Tomu odpovídá i nutná impedance. Splníte jí?
Jak píše kolega Schwarz, rozdělit na víc okruhů (max. 5 PC na okruh). Zpožděné zapínání jsem ještě neviděl, ale už jsem o něm slyšel.