Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?

(1/1)

jakub.sedrla:


Uvažujeme o rekonstrukci tech místnosti a rádi bychom se v ní posunuli bojler.
Bojler bych rád osadil do příhodnější pozice, avšak v této místnosti je již domovní rozvaděč. Bojler by dispozičně byl umístěn cca 700mm od rozvěděče.
Viděl jsem zde na fóru vzdálenosti pro osazování zásuvek atd v koupelně, avšak pro tech. místnost resp pro můj případ nevím zda to platí taky.
Skříň rozvaděče má dolní hranu na +1,500, bojler by stál na zemi.
Chci se zeptat, zdali by nebyl s takovou to vzdáleností problém.  

Radek Červený:
Při splnění určitých podmínek toto možné je. Pokud je místnost technická a nikoliv koupelna, nemá sprchovou vaničku, umývací zónu a pod.,  zóny pro koupelnu zde neplatí. Platí v této místnosti protokol o určení vnějších vlivů, který vám napoví, zda  a za jakých podmínek zde bojler může být. S ohledem na další prostorové uspořádání, zajištěný přístup k rozvaděči atd.

Na dálku toho moc nevymyslíme, oslovte místního projektanta nebo revizního technika a problém s ním konzultujte na místě. 

Vít Rotrekl:
By me  zajimaly ty VV v tech. Mistnosti aby tam nemohl byt bojler, ale zaroven tam mohl byt rozvadec.  ;)

K dotazu. Nevidim v tom nejaky zasadni problem. Z bojleru pri normalnim provozu nic nestrika, takze asibnevidim duuvod proc by nemohl byt ve stejne mistnosti jako rozvadec. Asi nebude dobry, kdyz bude stat pred/pod/nad rozvadecem.

Radek Červený:
Citace: Vít Rotrekl  10.04.2018, 11:11

By me  zajimaly ty VV v tech. Mistnosti aby tam nemohl byt bojler, ale zaroven tam mohl byt rozvadec.  ;)




Vzhledem k tomu, že jsme tu technickou místnost ani jeden neviděli, počítám automaticky s tím nejhorším. A protože je to dotaz od laika, nebudu mu slepě psát, že lze a on si to přeloží po svém.
Takže ano, pravděpodobně lze a za jakých podmínek je třeba určit místním šetřením.

Navigace

[0] Index zpráv