Mozem pouzit pre stanovenie koeficienta sucasnosti B pre 3 RD normu 33 2130?

(1/4) > >>

Patrik Dedík:
Norma 2130, obsahuje tabulku, kde je soudobost (koeficient sucasnosti) pre rozne byty.
Napr. pre 3 byty je koeficient B= 0,66
RD budu mat hlavny istic 25/3. Ked si zobereme pre stupen elektizacie B, by mal byt 3f istic 25/3, a myslim si, ze je to jedno ci je to byt, alebo dom.
Mozem teda tento koeficient B=0.66 toto pouzit aj pre 3 RD pri navrhu pripojky nn?

Zdeněk Friedrich:
Trošku tomu nerozumím, to budou mít 3 RD společnou jednu přípojku a jednu přípojkovou skříň?
Nepletete do sebe přípojku dle 33 3320 a HDV dle 33 2130?

Patrik Dedík:
Ano z podperneho bodu sa pojde jednym kablom do RE. ktory bude skupinovy pre 3 odberatelov. Jednotlive domy (3) sa napoja z tejto elektromerovej skrine.

Patrik Dedík:
Edit: domy budu 3-4 izbove kurenie plynove a mozno niektory bude mat indukcnu dosku.
Inak bezne spotrebice, ktore sa mozu najst aj v byte, preto si myslim, ze ten koeficinet sucasnosti viem pouzit aj pre tento pripad.

Jirka Š. Svejkovský:
U RD se na rozdíl od bytů často vyskytují různé dílny, stroje pro zahradu a další náročné spotřebiče. Přípojku pro RD bych raději mírně předimenzoval. Indukčka opravdu není poslední přání našich žen.