| | |-+  Mozem pouzit pre stanovenie koeficienta sucasnosti B pre 3 RD normu 33 2130?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mozem pouzit pre stanovenie koeficienta sucasnosti B pre 3 RD normu 33 2130?  (Přečteno 9618 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 08.04.2018, 10:39 »

Norma 2130, obsahuje tabulku, kde je soudobost (koeficient sucasnosti) pre rozne byty.
Napr. pre 3 byty je koeficient B= 0,66
RD budu mat hlavny istic 25/3. Ked si zobereme pre stupen elektizacie B, by mal byt 3f istic 25/3, a myslim si, ze je to jedno ci je to byt, alebo dom.
Mozem teda tento koeficient B=0.66 toto pouzit aj pre 3 RD pri navrhu pripojky nn?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.04.2018, 16:39 »

Trošku tomu nerozumím, to budou mít 3 RD společnou jednu přípojku a jednu přípojkovou skříň?
Nepletete do sebe přípojku dle 33 3320 a HDV dle 33 2130?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.04.2018, 17:15 »

Ano z podperneho bodu sa pojde jednym kablom do RE. ktory bude skupinovy pre 3 odberatelov. Jednotlive domy (3) sa napoja z tejto elektromerovej skrine.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.04.2018, 17:58 »

Edit: domy budu 3-4 izbove kurenie plynove a mozno niektory bude mat indukcnu dosku.
Inak bezne spotrebice, ktore sa mozu najst aj v byte, preto si myslim, ze ten koeficinet sucasnosti viem pouzit aj pre tento pripad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 08.04.2018, 19:52 »

U RD se na rozdíl od bytů často vyskytují různé dílny, stroje pro zahradu a další náročné spotřebiče. Přípojku pro RD bych raději mírně předimenzoval. Indukčka opravdu není poslední přání našich žen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 08.04.2018, 20:14 »

Myslím, že skupinová soudobost 0,66 by fungovat mohla, ale určitě bych ji uvažoval z plného výkonu co je schopný přenést jistič, ale pro jistotu bych u domu počítal s navýšením min. o jeden stupeň, tady z tom případě 3x.   Tepelné čerpadlo časem, domácí dílna, nabíjení emobility, ....... Aji když půjdete na plných 3x32A tj. 100A jištění, nebude to žádná tragédie nákladově, pokud to nejsou stovky metrů. A zemní práce a cena materiálů budou v poměru, kdy se asi nevyplatí nad tím moc spekulovat. Otázka bude podle délky, jestli Cu nebo Al.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.04.2018, 21:04 »

Ano z podperneho bodu sa pojde jednym kablom do RE. ktory bude skupinovy pre 3 odberatelov. Jednotlive domy (3) sa napoja z tejto elektromerovej skrine.

Přesto, že Patrik Dedík není žádné "béčko" a navíc i revizní technik, tak si kreslím jednopólové schéma zapojení přípojky, přípojkové skříně, jističe před elektroměry
až po bytovou rozvodnici. A pořád jsem nepochopil, kde bude umístěný v jaké pozicí
"hlavní jistič 25/3 pro 3 rodinné domky". Zkuste to nakreslit a vyvěsit....

Nemám rád, když se vytvářejí problémy místo toho, aby se řešily.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.04.2018, 21:25 »

Myslím, že skupinová soudobost 0,66 by fungovat mohla, ale určitě bych ji uvažoval z plného výkonu co je schopný přenést jistič, ale pro jistotu bych u domu počítal s navýšením min. o jeden stupeň, tady z tom případě 3x.   Tepelné čerpadlo časem, domácí dílna, nabíjení emobility, ....... Aji když půjdete na plných 3x32A tj. 100A jištění, nebude to žádná tragédie nákladově, pokud to nejsou stovky metrů. A zemní práce a cena materiálů budou v poměru, kdy se asi nevyplatí nad tím moc spekulovat. Otázka bude podle délky, jestli Cu nebo Al.
Nasimuloval som si to v Sichri.
Keby som ratal plnych 3x32 to je 96A, x sudobost 0,66 je nejakych cca 63A. Cize mohlo by sa to nasimulovat na 80A poistky v skrinke SPP.
Problem, ale je, ze mi nevychadza impedancia a musel by som pouzit brutalny prierez 3x120, 3x240+120.
Ked pouzijem kabel AYKY 4x35 a poistky 63A P1G tak to vyjde.
Siet som si zmeral. Uf =404V, Ic= 1,21kA.
3x25= 75x0,66= 50A. S tym ze na vyvode som si dal B=1 a dal som 25A.
Na zbernici RE som potom zadal B=0,66.
Alebo to ratam blbo?

p. Bocek, hlavne istice budu v RE na hranici pozemku.
Takato skrina tam bude.
http://www.hasma.sk/see.this/files/product_file/49/104_pdf_sk_re_1.0_h-1.2.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.04.2018, 21:36 »

EDIT: posielam prehlad vypoctov a parametrov.

* Prehľad parametrov a výpočtov.xls (29 KB - staženo 217 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.04.2018, 22:39 »

Edit 2: Zsm na stlpe bolo 20ohm, ale rozmyslam, ze co je to Ic.
Pri zadani 200mOhm v Sichri je Ik okolo 3.
Ic bolo 1,21kA, co je Ic, skratovy vypinaci prud?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.04.2018, 11:34 »

Edit 2: Zsm na stlpe bolo 0,2 ohm, ale rozmyslam, ze co je to Ic.
Pri zadani 200mOhm v Sichri je Ik okolo 3.
Ic bolo 1,21kA, co je Ic, skratovy vypinaci prud?

Ano, na sloupě ukázalo Zs=0,2 ohmy a Isc 1210 A
Isc vychází ze vzorce Un x 1,06 x Zloop
Přitom Un bere jako nominální  230 V a ne to, co je ve zkutečnosti.
Isc je zkratový proud ( Fault loop Prospective Short-circuit current)

V Sichru to počítá 3 fázový zkrat a my měříme 1 fázový zkrat

Myslím si, že pro tento druh výpočtu a pro jeho použití je to dostatečný údaj.

Z výpisu je již jasné jednopólové schéma zapojení.
Pokud v bytové rozvodnici naměřím Zs mezi 1,0 - 1,3 ohmů, tak se jedná
o kvalitní přívod. Myslím, že to se sdruženým měřením a sběrnici RE je dobře
vymyšleno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.04.2018, 13:03 »

p. Bocek dakujem za vysvetlenie.
Takze ak som to zadal do Sichru, na zaklade usmernenia p. Boceka tak na 80-100A mi staci privod do RE z p.b. AYKY 4x50.
Myslite, ze sa bude dat zapojit do klasickej skrine SPP2, alebo bude musiet byt vacsia?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Bašta Roman
*
Offline Offline


R-EZ-E1A


« Odpověď #12 kdy: 09.04.2018, 13:49 »

Upravil bych s dovolením vzorec Isc=Un*1,06/Zloop

Edit 2: Zsm na stlpe bolo 20ohm ...
to je doufám překlep  Jsem v rozpacích

Kabel 50mm2 do skříně SP (DCK Holoubkov) použít lze, ale jen do výklenku nebo pilíře, na sloup jen do 35 mm2 na větší jsou SV, ale u nás si to řeší energetika (EON) sama.

Neznám samozřejmě místní podmínky, ale HDV délky 100m pro RD není zrovna ideální. Energetika je proti zřízení tří samostatných přípojek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.04.2018, 16:49 »

Ano z podperneho bodu sa pojde jednym kablom do RE. ktory bude skupinovy pre 3 odberatelov. Jednotlive domy (3) sa napoja z tejto elektromerovej skrine.
Nevím co je možné na slovensku, ale chybí mi tam někde něco jako PPS 9x160.
Při Zs 0,2 na odbočení  je 50mm2 AYKY pohledem do sluníčka akorát, při 100m bych se nestyděl za 70, už pro výkonovou rezervu na rozšíření.
Samozřejmostí je uzemnění v trase.
Ale pořád mi uniká předřazené jištění jednotlivých OM.
Chápu to u bytovky, ale u baráků to může vyvolat šílené stavy mezi sousedy, když jeden druhého nemusí a vyrazí si pojistky a pak vztekle ošlapujou u společný HDSky než přijede poruchovka a von je zrovna hokej...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 09.04.2018, 20:00 »

p. Hruby akych 100m? Od stlpa po RE to bude 20m, ta 50 bohato staci.
Jedny poistky budu spolocne pre 3 RD takze ked si ich sused vyrazi nepojde ani jemu nic, a istic si dokaze nahodit.
Ale keby aj mal svoju skrinu tak ten istic mu moze vyhodit tak ci tak.
Neviem co je PPS 9x160.
RE bude samozrejme uzemneny.
Cize bude v slede, poistky na stlpe 80A potom istice B25/3 pre jednotlive RE a potom hlavny vypinac v RH
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 09.04.2018, 20:25 »

Omluva, nikde jsem to nevyčet jen zahlíd špatně číslo.
Ano, na 20m bohatě stačí.
To je skříň která se osazuje v případě 3 OM, je v ní 9 pojistek a každý má svou sadu. No a je majetkem distributora. Ale jestli tedy bude koncepce svod, VRIS, kabel v zemi v majetku odběratelů, RM s nějakou "stoupačkovou" svorkovnicí a z té 3 jističe, pak už je mi ta koncepce jasná a srozumitelná. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 09.04.2018, 22:16 »

Upravil bych s dovolením vzorec Isc=Un*1,06/Zloop
 to je doufám překlep  Jsem v rozpacích

Ó,  děkuji, opravdu překlep místo dělení násobení.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Poradíte mi jakou stanovit soudobost u bytové jednotky v BD?
 Jak vypočítat soudobost skupiny?
 Jaký je správný způsob uvedení jmen.proudu na výrobním štítku elektroměrového rozváděče?
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaké používáte součinitele náročnosti nebo soudobosti?
 Podle čeho počítáte příkon objektu dle PRE, nebo dle ČSN 33 2130?
 Jaké je max. možné zatížení kabelové přípojky?
 Potvrdíte mi stávající velikost jističe?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jaký rozdíl je mezi příkonem Pi a soudobým příkonem Ps?
 Ako určiť činiteľ súdobosti?
 Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti?
 Jak se stanoví soudobost pro oteplení rozvaděče?
 Je pro byt uvažovaná soudobost 0,6 dobrý odhad?
 Jak rozumně stanovit soudobost a prokázat správně dimenzované rozvody?
 Aky koeficient sudobosti, pouzivate pri rodinnom dome?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jaký zvolit průřez vodičů pokud je soudobost pouze 0,3?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Třídíme byty podle stupně elektrizace
 Pracujete s koeficientem přerušovaného chodu/zatížení kabelu?
 Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?
 Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?
 Kolik % uživatelů může něco tušit o přetěžování obvodů?