Jak správně vyřadit přístrojový transformátoru proudu?

<< < (2/4) > >>

Jiří Buben:
Přesně váš typ transformátoru jsem nenašel, ale lez říci, že MTP Siemens mají trvalou přetížitelnost 20%. Krátkodobá přetížitelnost je minimálně 100x primární proud, ale bavíme se o opravdu krátkodobé záležitosti, takže zkratu, který je velice rychle odpojen. Takže pokud chcete obvodem prohnat větší proud na dobu delší než je reakce ochrany, pak vám nezbude nic jiného, než MTP demontovat. Tedy pokud to jde. Nevím v jakém provozu a napěťové soustavě je instalován, takže to berte jen jako návrh člověka, který nezná konkrétní podmínky.

IM:
Citace: Jiří Schwarz  31.03.2018, 10:52

Pokud sek. stranu vyzkratujete, bude přetížena.

Tak to je nesmysl, neboť proudový transformátor je k tomu účelu konstruován.

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Illek  31.03.2018, 14:29

Tak to je nesmysl, neboť proudový transformátor je k tomu účelu konstruován.

Kolega jistě měl na mysli to zamýšlené přetížení,  které se pochopitelně týká i sekundáru.

Jirka Š. Svejkovský:
Uvedený MTP snese trvale 200% In. Pokud je odpojena zátěž, musí být vyzkratován.
Pokud ho budeme trvale zatěžovat na 300% In, vyzkratovaný udělá pápá o několik minut později, než nevyzkratovaný .

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Illek  31.03.2018, 14:29

Tak to je nesmysl, neboť proudový transformátor je k tomu účelu konstruován.

Jistě, ten transformátor je konstruován tak, aby byl za provozu zatížen minimální impedancí, pokud není připojeno měření, měl by se vyzkratovat. Ale právě když bude vyzkratován a "měřeným vodičem" poteče násobek maximálního jmenovitého proudu, bude sekundární vinutí přetíženo. A při rozpojení riskuji poškození velkým napětím. A netroufám si odhadovat jakou impedancí transformátor zatížit, aby přežil.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana