Jak správně vyřadit přístrojový transformátoru proudu?

(1/4) > >>

Lumír Bajgar:
Potřebuji na určitou dobu vyřadit přístrojový transformátor proudu s převodem 50/1A, abych mohl přenést cca 150A, kabel to zvládne jmenovitý proud má 200A. Stačí na PTP zazkratovat sekundár, nebude PTP přetěžován, když jím(primár) bude procházet 3x větší proud?

Ivan Polínek:
Transformátor bude přetěžován proudově a  může dojít k jeho poškození. Možné je vykrácení primární, ale potom by nefungovaly ochrany, případně měření  připojené na sekundární obvody.

Lumír Bajgar:
Chránění a měření je vyřešeno, vyzkratovat primár mě taky napadlo, bohužel je to průvlekáč SIEMENS 4MC7033 ZEK 50/1A, 5P10 5VA.

Jiří Schwarz:
Tak to vidím jako problém. Pokud sek. stranu vyzkratujete, bude přetížena.
Pokud ji necháte rozpojenou, hrozí poškození napěťový průraz.

A asi jen výrobce ví jaký magnetický materiál použil a jestli nehrozí při vyšším proudu a tím i vyšším magnetickém poli nějaká nevratná změna, která by změnila vlastnosti a tím ovlivnila přesnost měření

František Janeček:
Když je to průvlekáč, pokud je jím provlečen uvedený měřený kabel, vytáhl bych ho z otvoru transformátoru a vedl bych ho mimo.Pokud je na sběrnici, nechá se část sběrnice  uvnitř transformátoru spojit nakrátko řádným průřezem alespoň takovým, jako má ta sberna a sekundár měřicího transformátoru pro sichr zkratovat.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana