Pánni kolegové, já si také trošku rejpnu. Běžně se u elektromotorů, čerpadel apod. strojů používají tepelná čidla vinutí. Některé čidla jsou napájena 230V - rozpínací termokontakty, ale jsou i tepené ochrany odporové, kde se používá napětí 24V. A běžně je vše z motoru vyvedeno jedním kabelem převážně 7 žilovým. A jsou to výrobky přímo od výrobců! Takže z mého pohledu nevidím problém v tom, že jedním kabelem se vedou různá napětí.
To je pravda, ale...
Žádný vodič není společný pro silovou část a teplotní snímač nebo termokontakt.
Izolační pevnost mezi silovým vinutím a snímačem teploty je na jaké napětí?
Kabely k takovým motorům jsou použity mají jaké zkušební napětí?
Kabel CYKY který byl předmětem dotazu má dnes zkušení napětí jen 2kV.
Teď si nevzpomenu, ale dříve bylo v nějaké normě uvedeno, že kabely ve kterých se vede společně MN a nn mají mít zkušební napětí 4kV. Neví někdo kde to bylo dříve uvedeno. Tuším, že v nových edicích to už není.