Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?

<< < (2/4) > >>

Jan Bocek:
Plně souhlasím s tím, co píše pan Štefan Beláň.

Firma porušila zákon 90/116 Sb.,  NV 118/2016 Sb. a dokonce i vyhlášku 48/1982 Sb.,  kdy neprovedla podle §194 odst.1 odborné prověření a vyzkoušení elektrické instalace kterou instalovala. A aby toho nebylo málo, tak porušila vyhlášku 73/2010 Sb. o povinnosti vypracovat revizní zprávu před uvedením do provozu.

Provozovatel odpovídá za stav elektrického zařízení.
Oprávněná firma odpovídá za bezpečné a funkční provedení elektrické instalace
a musí to doložit náležitostmi podle NV 118/2016 Sb.
Mezi náležitosti patří dokumentace skutečného stavu a revizní zpráva.

Chyba je jednoznačně u zhotovitele bez ohledu jak byla smlouva formulována.
Jedná se o porušení odborné způsobilosti a porušení zákona. To by zvládl i začínající právník....

František Šohajda:
Provozovatel elektrické instalace zodpovídá za jiné věci ,  než za uvedení do provozu! (norm)

Jan Franěk:
Omlouvám se. Otázku jsem si přečetl moc rychle a špatně ji pochopil.  Domníval jsem se že zásadní byl stav elektroinstala ce a chybějící revize. V tom případě by platilo co jsem psal.

 (doh)  (doh) (helpsmajl) (zliskat)

Za připojení je jednoznačně odpovědná firma která to provedla. Plně souhlasím se vším co napsali ostatní kolegové a ještě jednou se omlouvám.  (poklona) (poklona) (poklona)

Snad mi to bude odpuštěno  :-[

Radek Červený:
Bez ohledu na to, na čí straně je chyba, se podívám na věc jiným pohledem.

Základní etický kodex v obchodním styku říká, že hádku se zákazníkem nikdy nevyhraji. Samozřejmě, chybu může udělat každý. Pak nezbývá než se k věci postavit čelem, omluvit se a sjednat nápravu. Navíc každá slušná firma nebo živnostník má dnes sjednané odpovědnostní pojištění pro tyto případy za nějakou symbolickou spoluúčast. Vypadá to vážně na chybu montážní firmy a divím se, proč si ještě dělají zlou krev hloupým sporem.

Na straně druhé, ať si šáhnou do svědomí i zákazníci. Na odpovědnostní pojištění se mě ptal zákazník naposledy loni v červenci, na reference tak před třemi roky, ...... Mnohem častěji slyším, jé, vy jste drazí. Pak zakázku nakonec často získá šmudla, neboli elektrozedník, který ani neví, jaký je rozdíl TN-C a TN-S. To je zase druhá strana mince.

Štefan Beláň:
Citace: Jan Franěk  28.03.2018, 19:25

Omlouvám se. Otázku jsem si přečetl moc rychle a špatně ji pochopil. 

Snad mi to bude odpuštěno  :-[


Honzo, byl jsem o tom naprosto přesvědčený, nedávalo to jinak smysl.
Kdo tě zná, tak mu také bylo jasné, že se jedná o omyl.
Určitě ti všichni odpustili.  :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana