Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
Roger:
Citace: poškozený 27.03.2018, 13:16
Firma instalovala do původního domovního rozvodu nový elektrospotřeb ič (kabel 5x4 - 400V). Původní využití bylo pro elektrokotel kde byly zapojeny pouze fáze a zem.
Firma nainstalovala vlastní rozvaděč, na který připojila spotřebič.
Vlivem toho, že nebyla zapojena nula došlo k nadpětí a na deskách spotřebiče vyhořely varistory a pojistky.
Mam tomu rozumet tak, ze firma nechala na spotrebici svorku pro N nezapojenu, a zapojila pouze svorky L1,2,3, PE?
Anebo firma zapojila do spotrebicove svorky N privodni PE?
Hadam, ze spotrebic jste si koupil sam, pres internet a NEDODALA jej diskutovana firma?
Honza Veselý:
Tak jak je to popsáno, zhotovitel.
Jestli je montážník povinnen si přívod zkontrolovat-nevím jestli je přesně takto popsáno v nějaké elektrovyhlášc e, ale obecně:
"Zhotovitel je, mimo jiné, povinen postupovat s náležitou opatrností".
...Já jsem naučený, že si občas děláme i fotodokumentac i před/po (děláme hodně pro průmysl), někdy velmi důrazně vyžadujeme kopii revizních zpráv stávajícího zařízení a už jsme si i fotografovali zařízení spolu s odpovědnou osobou - "psát vám to nebudeme, nejsme žádní vyděrači, ale prosíme společnou fotečku aby jednou někoho nenapadlo nám to naúčtovat."
Nutno říci, že správce zařízení vůbec neprotestoval, ještě nás požádal mu to anonymně sepsat a že až předáme a odejdeme, pohovoří si se svými údržbáři a revizákem :)
Hodně je o domluvě.
Tyhle ty zakázky pro domácnosti - nejlevnější nabídka, nejvyšším nákladem je doprava, prostoje a seznámení s místní situací, montérem je pak elektrozeměděl ec z Užhorodu. :'(
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana