Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?

(1/2) > >>

Tým Elektrika:
Lze zapojit více svodičů přepětí do série?
Znáte opravdu všechny možné zapojení přepěťových ochran? Pokud jsou zapojené přepěťové ochrany do série, čím docílíme? Je pravda, že tím zvýšíme ochrannou úroveň? Nebo to zvýší to účinnost? Odolnost? Je to vůbec možné takto zapojovat? Pokud ano, pak v kterých případech? Zapojení do série se na vyšším napětí používá a jak dalece to má smysl na napětí nízkém? Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série vy?

Milan Hudec:
A co si pod takovým zapojením do serie představit?
Nechtěl autor spíše říci paralelně?

Miroslav Minařík:
Citace: Milan Hudec  25.03.2018, 18:52

A co si pod takovým zapojením do serie představit?
Nechtěl autor spíše říci paralelně?

Ne, autor napsal do série.

MrPeter:
Zapojení svodičů do série se používá v konfiguraci 3+1, tedy kdy jsou mezi fázemi a středním vodičem varistory a mezi N a PE jiskřiště. Mezi fází a PE jsou tedy dva přepěťové prvky v sérii.

Je to proto, aby nebyly galvanicky spojeny vodiče N a PE - omezení vybavování proudového chrániče.

Nic dalšího mě zatím nenapadá...

Milan Hudec:
Ono někteří výrobci používají seriové zapojení varistoru a jiskřiště i jednom modulu, má to svoje plus i minus....
Nicméně otázka je položena natolik obecně, že nelze diskutovat relevantně bez znalosti podrobností.

Navigace