Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?

(1/6) > >>

Martin Ret:
V novom byte su planovane exterierove zaluzie s elektrickym pohonom. Ovladanie je pomocou centralnej inteligencie (niko home control),  tj. pohyb zaluzii je ovladany sietovym napatim spinanym v rozvadzaci s dvoma L vodicmi (hore, dolu).
V projekte bol k zaluziam naprojektovany kabel 5x1,5 CYKY-J. Firma vsak omylom natiahla iba 3x1,5 CYKY-J.
Ake riesenie by ste navrhli?

Firma navrhuje ako riesenie dotiahnut samostatne novy N modry vodic a modry vodic z 3x1,5 CYKY-J pouzit ako L. Je taketo riesenie v sulade s normou?

Jiří_Hrubý:
Jste zákazník, platíte, poroučíte.
Co je vám do jejich blbosti, vy máte v projektu 5x, trvejte na 5x včetně uhrazení případných zednických prací.
Řešení co navrhují není řešením, ale ojebáním zákazníka i normy a bylo by velkou chybou na to přistoupit.
Trochu horší pozici máte, pokud jste jim už zaplatil, nebo nemáte smlouvu o dílo, ale to je pak záležitost právníků.

Fuk Tomáš:
Zkuste jim naznačit, že už se těšíte na jadrné výrazivo, které bude používat Vámi přizvaný revizní technik, a že je vyjde rozhodně levněji, když to dají do pořádku už teď.

Štefan Beláň:
Použití více kabelu je možné.
V jednom kabelu může být ovládání a v druhém napájení. Určitě ale není správné uložit jeden vodič samostatně.

Jan Franěk:
Možné to je. Ale jak to montér žaluzií pak zapojí do konektoru? Jedině přes nějakou krabici. Pak může vzniknout problém s tím, kam jí schovat aby nepřekážela, nebo nehyzdila. Řešte to raději včas.