Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
David Hruda:
Citace: Miroslav Hlaváč 25.03.2018, 12:15
Neříkej že to nejde,řekni že to neumíš.
Když to posouváte do této roviny, prosím o konkrétní článek normy, kterým dokážete odůvodnit nezbytnost tohoto kroku.
Jan Franěk:
Abychom si ujasnili pojmy a nevedli diskusi příliš dlouho.
Dle mého názoru David Hruda pouze upozorňuje na to, že přizemnění bodu rozdělení není dle norem nutné, nýbrž doporučené. Tedy že nemusí být provedeno ve 100% případů. Nikde nepíše o tom že to nedoporučoval, nebo nedělal. DLe mého jen reagoval na
Citace: Štefan Beláň 24.03.2018, 13:03
No pokud se do instalace TN-C zapojuje proudový chránič, tak přizemnění vodiče PEN na přívodu do chrániče beru jako naprostou nutnost.
Je to taková jistota, aby chránič fungoval i při přerušení vodiče PEN.
což může vyznívat jako že se musí vždy dělat. Jasně píše že za rozumného a přiměřeného úsilí, s rozumnými náklady na provedení. Osobně proti tomu nic nemám a plně souhlasím. Nehledě k tomu že každé takové místo se musí posuzovat samostatně dle místních podmínek.
Přestaňme se chytat za slovíčka, jinak z celé diskuse zůstane zase jen guláš.
Hezkou neděli všem a jděme se vyvětrat ať se nám lépe přemýšlí (drinks) (beach)
Miroslav Hlaváč:
Citace: David Hruda 25.03.2018, 12:32
Když to posouváte do této roviny, prosím o konkrétní článek normy, kterým dokážete odůvodnit nezbytnost tohoto kroku.
Nepíšu že to je nezbytné.
Ale já bych to tak udělal v případě že bych podle místních podmínek usoudil že to je nutné, záleží na svědomí každého.
Konkrétní článek normy vám neřeknu,nedržím všechny normy aktuální,nejsem Rotschild.
Záležitost byla zde již diskutována:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14191.0.html
David Hruda:
Citace: Miroslav Hlaváč 25.03.2018, 12:47
Nepíšu že to je nezbytné.
Ale zní to tak.
Citace: Miroslav Hlaváč 25.03.2018, 12:47
Ale já bych to tak udělal v případě že bych podle místních podmínek usoudil že to je nutné, záleží na svědomí každého.
S tím souhlasím.
Citace: Miroslav Hlaváč 25.03.2018, 12:47
Konkrétní článek normy vám neřeknu,nedržím všechny normy aktuální,nejsem Rotschild.
Jestli toto myslíte vážně, asi ztrácí diskuse smysl.
Miroslav Hlaváč:
Citace: David Hruda 25.03.2018, 12:52
Ale zní to tak.S tím souhlasím.Jest li toto myslíte vážně, asi ztrácí diskuse smysl.
Podle mne daleko důležitější než znalost čísla příslušného článku normy je logické elekrikářské myšlení.
Co se stane když bod rozdělení nebude přizeměn a přeruší se přívodní PEN,PE za chráničem není nikde přizeměn a zapneme spotřebič např pračku? Kam nám půjde fáze?Ano,fázovým do spotřebiče,N vodičem ven zpět přes chránič do bodu rozdělení a protože nemá kam odtéct tak se fáze přes bod rozdělení dostane i na PE tedy i na kostru té pračky.Ještě že tam máme ten chránič. ;D