Jak vznikne zkrat při vypnutém jističi ?

(1/2) > >>

Jakub Menoušek:
Montoval jsem do kuchyne svetlo pri vypnutem svetelnem okruhu, presto se mi povedlo fazi a nulu zkratovat (i kdyz bez napeti) a vypadl mi proudovy chranic.....

Jak je toto mozne, kdyz do dratu netece zadna stava?

Milan Exler:
Pravděpodobně jste nezkratoval "fázi a nulu",  ale PE a N (zem a nulu). Chránič se tedy zachoval tak, jak měl.

Martin Novák:
Pravdepodobne jste neskratoval fazi a nulak jak se domnivate (to by vybavil jistic a ne chranic),  ale zemi ochrannou (PE / zelenozluty) se zemi pracovni (N / modry). Diky tomu si cast proudu, ktera se mela "vratit" do zeme pres N a chranic "skratila cestu" pres ochranny vodic a chranic pochopitelne splnil svuj ukol a zareagoval.

Georgis Fasulis:
Světelný okruh jsou všechna světla pověšená na jednom jističi, nezávisle na počtu vypínaných částí (světel),  tzn. neměl jste vypnutý okruh, ale jen část obvodu za vypínačem vámi opravovaného světla. Vypínačem je vypnutá jen fáze, střední vodič (nulák) se nevypíná a teče (vrací se) jím proud od ostatních světel, které byly zapnuty (podle schématu),  tím, že jste spojil modrý se zelenožlutým (PE),  část proudu nulou se vrátila přes PE a chránič vpořádku vybavil.
Vřele vám mohu doporučit, abyste při práci na el. zařízením vypínal vždy příslušný jistič v rozvaděči, nejen vypínač.

Jakub Menoušek:
...pravda je, ze jistic svetelneho okruhu vypnuty byl..... ::) Ale to uz je celkem jedno, priste si dam vetsi pozor... o:-)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana