Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky?
Lukáš Rotrekl:
No chtěl jsem Milanovi odepsat to samé, co ty.
Je fakt, že na to, že se někdo díval na osvětlenost na **** jsem narazil jen asi jednou.
Ono jde o to, že hlavně u LED je třeba docela škoda nevyužít možnosti směřování světla.
Jen pro srovnání vytáhnu WC z jednoho aktuálního projektu.
1. tak jak jsem navrhl s 18W LED (mimochodem taky TREVOS)
2. to stejné ale svítidlo otočené tak aby svítidlo dolů
3,4 svítidlo otočené dolů, stejné svítidlo ale s menšími příkony.
Je vidět, že i s příkonem kolem 10W je to více než dostatečné, klidně by mohlo být ještě o pětinu méně, třeba kolem 8W.
Ano nad tím bude tma a v rozsáhlejší místnosti to bude nepříjemné a zřejmě by nevyšel činitel oslnění, ale na tom WC v tomto problém nevidím. Tady je činitel oslnění v pořádku. Čímž taky odpovídám Radkovi.
Tedy chybí mě svítidlo, jako třeba právě ta použitá Linea, ale s asymetrickým vyzařováním do jednoho směru, které by na toto použití bylo ideální.
Pavle, ten výstup je z firemního Wilsu?
Milan Hudec:
Citace: Pavel Horský 18.03.2018, 07:44
A jsi si jistý, že bude kopyto normativně vyhovovat při výpočtu osvětlení?
Zde již tvá úvaha o jeho nepřekonatelno sti neplatí.
Tak, jistý si nejsem.
A vzhledem k různorodosti wc čtenářů, úklidu v místnosti, dnes dokonce i barvy toaleťáku atd.je v zásadě jakýkoli plošný návrh vlastně špatně.
Lukáš Rotrekl:
Jak ČSN EN 12464-1 Osvětlování vnitřních pracovních prostorů, tak ČSN 73 4301 Obytné budovy, Z1 se shodují na 200lx na srovávací rovině 0,85m
Milan Hudec:
To máš jistě pravdu, nicméně sám za sebe si na wc dám světlo dle vkusu.
Lukáš Rotrekl:
Já taky, ale když to mám jako projektant vypustit do světa na papíře, tak budu těžko vysvětlovat investorovi, že stavební řízení bylo zastaveno, protože jsem na WC dal světlo dle svého vkusu....
Jinak mám téma na výrobce svítidel na Amper.