Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?  (Přečteno 8977 krát)
Pavel Jasný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.03.2018, 13:00 »

V garáži bych rád svařoval invertorem KITin 165, který má následující parametry.
Rozsah svářecího proudu 20 - 160A,
Vstupní napětí 230V,
Zatežovatel 100% - 95A,
Zatežovatel 60% - 120A,
Krytí IP 23 S
V současné době mám hlavní jistič 3x6A. Budu žádat o navýšení. O jakou hodnotu bych měl požádat ,  abych mohl bez problémů svařovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #1 kdy: 14.03.2018, 16:59 »

Alespoň 16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.03.2018, 17:28 »

Předpokládám, že s polohobby svářečkou budete vařit maximálně obvyklou 2,5 elektrodou, vyjímečné krátce 3,15. Pak ten 16A jistič bude dostatečný. V krajním případě mám odzkoušeno na stejném výrobku jen s označením 190, že při 100A ho udrží i 10A jistič, jen se nesmí zapínat vytočený na doraz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 14.03.2018, 18:34 »

Pokud to má vidlici do běžné zásuvky, kde se předpokládá jištění 16A, mělo by to stačit i jako hlavní, pokud tam na stejná fázi nebude další silnější spotřebič.
A jsou výrobci, kteří dokážou do návodu dát konkrétní požadavek na jištění přívodu
(bohužel jsou i tací, kterým stačí alibistická větička ve smyslu že přívod musí odpovídat předpisům platným v zemi použití)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.03.2018, 20:21 »

Tuhle svářečku mám a pohodlně vaří vše co potřebuji na plný výkon, při jištění 16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #5 kdy: 18.03.2018, 16:35 »

Strejda Google říká 16A na více odkazech.Tak to bude asi pravda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 19.03.2018, 06:34 »

Mám tuto svářečku...(je výborná) a normálně na 16A.....Zásuvk u.
Na běžné svařování toto jištění stačí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 19.03.2018, 10:52 »

Citace
Pokud to má vidlici do běžné zásuvky, kde se předpokládá jištění 16A,

Už jsem četl v návodě ke svářečkám, že někteří výrobci udávají běžná vidlice 230V  a 20A jištění!!
Nevím jak to tak mohou napsat?? Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 19.03.2018, 12:55 »

Je třeba použít průmyslovou bižuterii...
Např.
https://www.svarbazar.cz/phprs/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2008020701
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #9 kdy: 19.03.2018, 15:27 »

Už jsem četl v návodě ke svářečkám, že někteří výrobci udávají běžná vidlice 230V  a 20A jištění!!
Nevím jak to tak mohou napsat?? Nerozhodný

Ano aj my sme mali 190A invertory kde vyrobca pozadoval 20A istenie. Bohuzial vymenit vydlicu za priemyselnu 32A/230V znamenalo zasah do vyrobku co nam vyrobca zamietol. Nakoniec sa pouzily D/16 istice a nebol problem..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aku vypinaciu schopnost ma dany istic - 6 alebo 10kA?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 Naozaj má istič iC60L vypínaciu schopnosť 100kA pri 230V?
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 ABB: Řada produktů Home
 Nahradí 3 fázový jistič 3 ks jednofázových?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?
 Jaké jističe/chrániče preferujete?
 Ako presvedcit klienta s viziou prúdových chráničov značky Kanlux?
 Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?
 Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Jak v praxi funguje automaticky se nahazujicí jistič?
 Jakým jističem rozměrově nahradit OEZ LSN?
 Čím lze nahradit jističe Stotz bez výměny pojistkových spodků a dosedů?
 Kde vidíte praktické nasazení elektronického jističe vy?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Kde sehnat jistič do centrály?
 Je možné Eaton PXL instalovat u nás?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Který jistič lze vyměňovat s hřebenem nahoře?
 Jak se oficiálně označuje jistič s vyrážečkou?
 Proč použít vícekanálové jističe Phoenix Contact?
 Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?
 Znáte jističe SENTAI?
 Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
 Čím nahradit jistič 1J50K M8A?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?
 Bezšroubové svorky v miniaturním jističi S200S od ABB
 Existuje velikostní náhrada prvků KOPP?
 Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?
 ABB SACE TMAX XT – to není jen jistič
 Jaký je rozdíl mezi jističem 3+N a 4pólovým?
 Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ LPE?
 (REPRÍZA) OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA!
 Na téma samonahazovacích jističů ...
 Jaké mohou mít využití vícefázové jističe ABB?
  Jak ovládat Jistič VMTV 1002-33/750?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Jsou jističe známých značek z Bauhausu kvalitní?
 Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
 Lze použít jistič pro funkční spínání?
 Budou fungovat 230V. jističe na 12/24V?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 Schéma zváracieho invertora na 230V
 Čím lze měřit napětí naprázdno (dle ČSN EN 60974-4)při kontrole svářeček?
 Která norma nahrazuje ČSN 33 1610 pro revize elektrických svářeček?
 Poradíte mi dobrou svářečku CO2 do 15000Kč?
 Jak se správně měří napětí svařovacího obvodu?
 Jak měříte napětí mezi svorkami svařovacího obvodu?
 Jak měříte primární unikající proud vy?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Kontroly a zkoušení svařovacích zařízení v provozu
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.